装配式钢结构建筑技术标准 GB/T51232-2016
返 回
变小
变大
底 色

2 术语

2.0.1 装配式建筑 assembled building
    结构系统、外围护系统、设备与管线系统、内装系统的主要部分采用预制部品部件集成的建筑。
2.0.2 装配式钢结构建筑 assembled building with steel-structure
    建筑的结构系统由钢部(构)件构成的装配式建筑。
2.0.3 建筑系统集成 integration of building systems
    以装配化建造方式为基础,统筹策划、设计、生产和施工等,实现建筑结构系统、外围护系统、设备与管线系统、内装系统一体化的过程。
2.0.4 集成设计 integrated design
    建筑结构系统、外围护系统、设备与管线系统、内装系统一体化的设计。
2.0.5 协同设计 collaborative design
    装配式建筑设计中通过建筑、结构、设备、装修等专业相互配合,运用信息化技术手段满足建筑设计、生产运输、施工安装等要求的一体化设计。
2.0.6 结构系统 structure system
    由结构构件通过可靠的连接方式装配而成,以承受或传递荷载作用的整体。
2.0.7 外围护系统 building envelope system
    由建筑外墙、屋面、外门窗及其他部品部件等组合而成,用于分隔建筑室内外环境的部品部件的整体。
2.0.8 设备与管线系统 facility and pipeline system
    由给水排水、供暖通风空调、电气和智能化、燃气等设备与管线组合而成,满足建筑使用功能的整体。
2.0.9 内装系统 interior decoration system
    由楼地面、墙面、轻质隔墙、吊顶、内门窗、厨房和卫生间等组合而成,满足建筑空间使用要求的整体。
2.0.10 部件 component
    在工厂或现场预先生产制作完成,构成建筑结构系统的结构构件及其他构件的统称。
2.0.11 部品 part
    由工厂生产,构成外围护系统、设备与管线系统、内装系统的建筑单一产品或复合产品组装而成的功能单元的统称。
2.0.12 全装修 decorated
    所有功能空间的固定面装修和设备设施全部安装完成,达到建筑使用功能和建筑性能的状态。
2.0.13 装配式装修 assembled decoration
    采用干式工法,将工厂生产的内装部品在现场进行组合安装的装修方式。
2.0.14 干式工法 non-wet construction
    采用干作业施工的建造方法。
2.0.15 模块 module
    建筑中相对独立,具有特定功能,能够通用互换的单元。
2.0.16 标准化接口 standardized interface
    具有统一的尺寸规格与参数,并满足公差配合及模数协调的接口。
2.0.17 集成式厨房 integrated kitchen
    由工厂生产的楼地面、吊顶、墙面、橱柜和厨房设备及管线等集成并主要采用干式工法装配而成的厨房。
2.0.18 集成式卫生间 integrated bathroom
    由工厂生产的楼地面、墙面(板)、吊顶和洁具设备及管线等集成并主要采用干式工法装配而成的卫生间。
2.0.19 整体收纳 system cabinet
    由工厂生产、现场装配、满足储藏需求的模块化部品。
2.0.20 装配式隔墙、吊顶和楼地面 assembled partition wall, ceiling and floor
    由工厂生产的,具有隔声、防火、防潮等性能,且满足空间功能和美学要求的部品集成,并主要采用干式工法装配而成的隔墙、吊顶和楼地面。
2.0.21 管线分离 pipe&wire detached from structure system
    将设备与管线设置在结构系统之外的方式。
2.0.22 同层排水 same-floor drainage
    在建筑排水系统中,器具排水管及排水支管不穿越本层结构楼板到下层空间、与卫生器具同层敷设并接入排水立管的排水方式。
2.0.23 钢框架结构 steel frame structure
    以钢梁和钢柱或钢管混凝土柱刚接连接,具有抗剪和抗弯能力的结构。
2.0.24 钢框架-支撑结构 steel braced frame structure
    由钢框架和钢支撑构件组成,能共同承受竖向、水平作用的结构,钢支撑分中心支撑、偏心支撑和屈曲约束支撑等。
2.0.25 钢框架-延性墙板结构 steel frame structure with refined ductility shear wall
    由钢框架和延性墙板构件组成,能共同承受竖向、水平作用的结构,延性墙板有带加劲肋的钢板剪力墙、带竖缝混凝土剪力墙等。
2.0.26 交错桁架结构 staggered truss framing structure
    在建筑物横向的每个轴线上,平面桁架各层设置,而在相邻轴线上交错布置的结构。
2.0.27 钢筋桁架楼承板组合楼板 composite slabs with steel bar truss deck
    钢筋桁架楼承板上浇筑混凝土形成的组合楼板。
2.0.28 压型钢板组合楼板 compositeslabs with profiled steel sheet
    压型钢板上浇筑混凝土形成的组合楼板。
2.0.29 门式刚架结构 light-weight building with gabled frames
    承重结构采用变截面或等截面实腹刚架的单层房屋结构。
2.0.30 低层冷弯薄壁型钢结构 low-rise cold-formed thin-walled steel buildings
    以冷弯薄壁型钢为主要承重构件,不大于3层,檐口高度不大于12m的低层房屋结构。

条文说明
2.0.1 装配式建筑是一个系统工程,由结构系统、外围护系统、设备与管线系统、内装系统四大系统组成,是将预制部品部件通过模数协调、模块组合、接口连接、节点构造和施工工法等集成装配而成的,在工地高效、可靠装配并做到主体结构、建筑围护、机电装修一体化的建筑。它有几个方面的特点:
    1 以完整的建筑产品为对象,以系统集成为方法,体现加工和装配需要的标准化设计。
    2 以工厂精益化生产为主的部品部件。
    3 以装配和干式工法为主的工地现场。
    4 以提升建筑工程质量安全水平、提高劳动生产效率、节约资源能源、减少施工污染和建筑的可持续发展为目标。
    5 基于BIM技术的全链条信息化管理,实现设计、生产、施工、装修、运维的一体化。
2.0.3 装配式建筑由结构系统、外围护系统、设备与管线系统以及内装系统组成。装配式建筑强调这四个系统之间的集成,以及各系统内部的集成过程。
2.0.4 在系统集成的基础上,装配式建筑强调集成设计,突出在设计的过程中,应将结构系统、外围护系统、设备与管线系统以及内装系统进行综合考虑,一体化设计。
2.0.5 装配式建筑的协同设计工作是工厂化生产和装配化施工建造的前提。装配式建筑设计应统筹规划设计、生产运输、施工安装和使用维护,进行建筑、结构、建筑设备、室内装修等专业一体化的设计,同时要运用建筑信息模型技术,建立信息协同平台,加强设计、生产运输、施工各方之间的关系协同,并应加强建筑、结构、设备、装修等专业之间的配合。
2.0.7 在建筑物中,围护结构指建筑物及房间各面的围挡物。本标准从建筑物的各系统应用出发,将外围护结构及其他部品部件统一归纳为外围护系统,提出了“外围护系统”的概念。
2.0.12 全装修强调了作为建筑的功能和性能的完备性。党中央国务院对于“装配式建筑”的提法和定义非常明确,装配式建筑首先要落脚到“建筑”。建筑的最基本属性是其功能性。因此,装配式建筑的最低要求应该定位在具备完整功能的成品形态,不能割裂结构、装修,底线是交付成品建筑。推进全装修,有利于提升装修集约化水平,提高建筑性能和消费者生活质量,带动相关产业发展。全装修是房地产市场成熟的重要标志,是与国际接轨的必然发展趋势,也是推进我国建筑产业健康发展的重要路径。
2.0.13 装配式装修以工业化生产方式为基础,采用工厂制造的内装部品,并采用干式工法。推行装配式装修是推动装配式建筑发展的重要方向。采用装配式装修的设计建造方式具有五个方面优势:一、部品在工厂制作,现场采用干式作业,可以最大限度保证产品质量和性能;二、提高劳动生产率,节省大量人工和管理费用,大大缩短建设周期,综合效益明显,从而降低生产成本;三、节能环保,减少原材料的浪费,减少噪声粉尘和建筑垃圾等污染;四、便于维护,降低了后期的运营维护难度,为部品更换创造了可能;五、工业化生产的方式有效解决了施工生产的尺寸误差和模数接口问题。
2.0.14 现场采用干作业施工的干式工法是装配式建筑的核心内容。我国传统现场有湿作业多、施精度差、工序复杂、建造周期长、依赖现场工人水平和施工质量难以保证等问题,干式工法作业可实现高精度、高效率和高品质。
2.0.15 模块是标准化设计中的基本单元,首先应具有一定的功能,具有通用性;同时,在接口标准化的基础上,同类模块也具有互换性。
2.0.16 在装配式建筑中接口主要是两个独立系统、模块或者部品部件之间的共享边界,接口的标准化,可以实现通用性以及互换性。
2.0.17、2.0.18 集成式厨房多指居住建筑中的厨房,本条强调了厨房的“集成性”和“功能性”。集成式卫生间充分考虑了卫生间空间的多样组合或分隔,包括多器具的集成卫生间产品和仅有洗面、洗浴或便溺等单一功能模块的集成卫生间产品。
    集成式厨房、集成式卫生间是装配式建筑装饰装修的重要组成部分,其设计应按照标准化、系列化原则,并符合干式工法施工的要求,在制作和加工阶段全部实现装配化。
2.0.19 整体收纳是工厂生产、现场装配模块化集成收纳产品的统称,为装配式住宅建筑内装系统中的一部分,属于模块化部品。配置门扇、五金件和隔板等。通常设置在入户门厅、起居室、卧室、厨房、卫生间和阳台等功能空间部位。
2.0.20 发展装配式隔墙、吊顶和楼地面部品技术,是我国装配化装修和内装产业化发展的主要内容。以轻钢龙骨石膏板体系的装配式隔墙、吊顶为例,其主要特点如下:干式工法,实现建造周期缩短60%以上;减少室内墙体占用面积,提高建筑的得房率;防火、保温、隔声、环保及安全性能全面提升;资源再生,利用率在90%以上;空间重新分割方便;健康环保性能提高,可有效调整湿度增加舒适感。
2.0.21 在传统的建筑设计与施工中,一般均将室内装修用设备管线预埋在混凝土楼板和墙体等建筑结构系统中。在后期长时期的使用维护阶段,大量的建筑虽然结构系统仍可满足使用要求,但预埋在结构系统中的设备管线等早已老化无法改造更新,后期装修剔凿主体结构的问题大量出现,也极大地影响了建筑使用寿命。因此,装配式建筑鼓励采用设备管线与建筑结构系统的分离技术,使建筑具备结构耐久性、室内空间灵活性及可更新性等特点,同时兼备低能耗、高品质和长寿命的可持续建筑产品优势。
2.0.25 延性墙板指的是具有良好延性和抗震性能的墙板,本标准包括:钢板剪力墙、组合钢板剪力墙、钢框架内填竖缝混凝土剪力墙等。

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475