涤纶工厂设计标准 GB/T50508-2019
返 回
变小
变大
底 色

8.7 电信

8.7.1 生产装置工业电视系统、视频安防系统、扩音对讲系统和通信系统宜按工艺流程、生产操作和管理要求设置。
8.7.2 电信系统供电宜采用两回线路供电,并应在末端自动切换。
8.7.3 工业电视、视频安防和扩音对讲系统可与火灾自动报警系统联动控制,当火灾确认后应能切换至消防电视监视和消防应急广播状态。