涤纶工厂设计标准 GB/T50508-2019
返 回
变小
变大
底 色

6.2 物检室

6.2.1 物检室宜布置在主生产车间附房内,并宜靠近产品待检区。

6.2.2 物检室应远离振动、发热和噪声较大的区域。
6.2.3 涤纶短纤维工厂可在全厂设1个物检室。
6.2.4 涤纶长丝工厂和涤纶工业丝工厂的纺丝车间应设物检室,涤纶长丝工厂也可在纺丝车间和加弹车间分别设物检室。
6.2.5 物检室应根据功能分区。染色和干燥区应靠外墙单独设一房间,并应设排风和排水设施;判色间应与染色间相邻;烘箱间、含油分析间、天平间宜分别单独布置;仪器检测间宜布置在物检室的中心区域,并应控制温度和相对湿度。
6.2.6 涤纶短纤维工厂物检室的疵点检测间应单独布置在隔音的房间内。
条文说明
6.2.1 物检室靠近产品待检区,有利于减少操作人员的劳动强度,方便及时取样。
6.2.2 由于物检分析室使用的仪器较精密,且对温度和湿度有要求,为保证分析数据的准确,防止外界因素的干扰,因此,物检室应远离有振动、噪声及发热的设施。
6.2.3 涤纶短纤维检测方法是每批按比例从250kg~350kg的包装里取样,测试工作量相对较少。因此,全厂可设一个物检室。
6.2.4 涤纶民用长丝物检测试方法,对于FDY和DTY的染色试验是每个丝筒取样,其他指标测试是每批按比例从丝筒上取样,测试工作量相对较大,测试指标也相对较多。因此,在每个纺丝车间需要设物检室;对于大型涤纶长丝生产工厂,应该在纺丝车间和加弹车间分别设物检室,以方便检测。
6.2.5 染色、干燥间湿热较大,靠墙布置有利于通风和排废水;判色间设计成避光的房间,以减少眩光的干扰:而仪器检测间对房间的温湿度有较高的要求,因此应尽量避免靠外墙布置,并按本标准第12.1.1条的规定控制温度和相对湿度。
6.2.6 由于疵点检测间分析设备噪声很大,因此,应单独布置在隔音的房间内。
目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475