二氧化碳灭火系统及部件通用技术条件 GB16669-2010
6.24 喷嘴保护帽试验
将带有保护帽的喷嘴安装在配有压力表的试验管路上。以0.1MPa/min的升压速率升压,记录保护帽脱落的压力。试验次数不少于三次。
图10 喷嘴耐冲击试验装置

目录
上节
下节
- 上一节:6.23 喷嘴耐冲击试验
- 下一节:6.26 低泄高封阀关闭压力试验