二氧化碳灭火系统及部件通用技术条件 GB16669-2010
6.21 架空型喷嘴喷射特性试验
6.21.1 架空型喷嘴的安装高度与临界飞溅流量关系的试验
6.21.1.1 试验仪器、设备及燃料
试验装置仪器及喷嘴的安装如图8所示。
6.21.1.2 试验步骤
试验按下列步骤进行:
a)先将架空型喷嘴安装在生产厂家公布的最低安装高度上。喷嘴安装在垫水盘中央正上方位置。垫水盘内水层厚度保持在50mm。
b)按需要选定调节阀Fz的开度,使喷嘴的流量为生产厂家规定的临界飞溅流量,记录该开度。打开容器阀,打开启动阀Fq,喷射二氧化碳,历时3s,观察并记录喷放时的喷射直径大小。
c)根据喷射直径,在垫水盘中取喷射直径圆的内切四边形围成一个油盘,记录油盘尺寸。向油盘加入50 mm厚正庚烷,使液面距油盘缘口150mm。
d)打开启动阀Fq,喷射二氧化碳,历时5s,观察油盘在喷射二氧化碳时是否飞溅以及飞溅程度。
e)测量、记录并计算喷放二氧化碳时的质量流量。
f)将喷嘴安装在生产厂家公布的最大安装高度,重复a)~e)步骤。
g)将喷嘴安装在生产厂家公布曲线的最大安装高度和最小安装高度之间中点位置或曲线中最偏离最大安装高度和最小安装高度之间连线点的位置所对应的安装高度,重复a)~e)步骤。
6.21.2 架空型喷嘴的安装高度与喷嘴保护面积关系的试验
6.21.2.1 试验仪器、设备及燃料
配置试验仪器、设备和燃料同6.21.1.1。
6.21.2.2 试验步骤
试验按下列步骤进行:
a)先将架空型喷嘴安装在生产厂家公布的最低安装高度上。喷嘴安装在垫水盘中央正上方位置。垫水盘内水层厚度保持在50mm。
b)根据生产厂家公布的安装高度与保护面积的关系曲线,找到相应安装高度时的油盘尺寸(喷射直径),围封油盘,使油盘中心垂线与喷头轴线重合,记录油盘尺寸。
c)向油盘加入50mm厚正庚烷,使液面距油盘缘口150mm。
d)调整调节阀Fz的开度,使其达到75%QL(QL为该安裝高度下的临界飞溅流量)的流量。记录调节阀开度。
e)点燃油盘内的燃料,预燃30s。
f)打开启动阀Fq,喷射二氧化碳灭火,并记录灭火时间Tm。计算灭火流量。
g)如果灭火流量等于75%QL,而灭火时间为15s~20s,则确定油盘面积为喷嘴在此安装高度下的保护面积,如果时间偏长或不能灭火则减小油盘尺寸,如果灭火时间偏短则加大油盘尺寸,直至灭火时间为15s~20s时间时,油盘的尺寸即为此喷嘴在这个安装高度下的保护面积。
h)将喷嘴安装在生产厂家公布的最大安装高度,重复a)~g)步骤。
i)将喷嘴安装在生产厂家公布曲线的最大安装高度和最小安装高度之间中点位置或曲线中最偏离最大安装高度和最小安装高度之间连线点的位置所对应的安装高度,重复a)~g)步骤。
6.21.1.1 试验仪器、设备及燃料
试验装置仪器及喷嘴的安装如图8所示。
图8 局部应用二氧化碳架空型喷嘴喷射性能试验装置示意图
垫水盘2000mm×2000mm×300mm,采用钢制,钢板厚度3mm。可调油盘,采用钢板围制,钢板厚度3mm,钢板宽度250mm。燃料釆用正庚烷。
