二氧化碳灭火系统及部件通用技术条件 GB16669-2010
6.16 手动操作试验
被检阀门处于最大工作压力状态,测力计的精度应不低于2.5级。
将被测阀门的手动操作机构与测力计相联,通过测力计启动被检阀门。记录最大操作力,测量并记录最大操作行程。
将被测阀门的手动操作机构与测力计相联,通过测力计启动被检阀门。记录最大操作力,测量并记录最大操作行程。
图2 倾倒冲击试验示意图

目录
上节
下节
- 上一节:6.15 安全泄放装置动作试验
- 下一节:6.17 喷嘴流量特性试验