二氧化碳灭火系统及部件通用技术条件 GB16669-2010
6.8 等效长度试验
等效长度试验装置在图la)或图lb)试验装置上进行,压差测量采用压差计或压力传感器,容器阀应配装所用的虹吸管,试验介质为清水,水温应不小于+5℃。
试验管路中应建立雷诺数至少1×105的流态,可通过调整水流速实现。
雷诺数Re由式(1)计算得出:
式中:
d——管道的实际内径,单位为米(m);
u——管道中水的流速,单位为米每秒(m/s);
p——水的密度,单位为千克每立方米(kg/m³);
μ——水的动力黏度,单位为帕秒(Pa•s)。
调节进水口压力使流速满足雷诺数Re要求,开启排气阀排除容器腔内空气,流速稳定后,测取水流量Q、压差p、管道内径d等参数,按式(2)和式(3)计算等效长度L。
式中:
L ——样品的等效长度,单位为米(m);
Lχ——样品和试验管道的等效长度,单位为米(m);
α——见图la)、图lb),单位为米(m);
b ——见图la)、图lb),单位为米(m)。
式中:
p——压差值,单位为帕(Pa);
c——测量管路粗糙度系数,镀铸管取120;
d——管道的实际内径,单位为米(m);
Q——水流量,单位为升每分钟(L/min)。
当采用图1a)试验装置时,压差值p应减去液柱H的静压力。
- 上一节:6.7 最大最小工作压力下动作试验
- 下一节:6.9 盐雾腐蚀试验