房屋建筑制图统一标准 GB/T50001-2017
15.3 协同设计的计算机辅助制图文件参照
15.3.1 协同设计的计算机制图文件参照应符合唯一性原则。参照文件的编辑操作宜设置权限。
15.3.2 在组装图文件中,可引用具有多级引用关系的参照文件,并允许对引用的参照文件进行编辑、剪裁、拆离、覆盖、更新、永久合并等操作。
15.3.3 组装图文件归档时,应将被引用的参照文件与主体计算机制图文件永久合并(绑定)。
15.3.4 组装图文件包含多级嵌套参照时,应根据是否需要关联显示,合理选择附着型或覆盖型参照。
15.3.2 该方式的目的为避免参照文件的修改引起主体计算机制图文件的变动。
15.3.3 市面上主流的计算机辅助制图软件中,参照功能包含两种参照类型,分别为附着型及覆盖型。
附着型为在图形中添加带有附着型的外部参照文件时,其中嵌套的其他外部参照将被包含在内。
覆盖型为在图形中添加带有覆盖型外部参照的文件时,则任何嵌套在其中的覆盖型外部参照将不包含在内。
15.3.3 市面上主流的计算机辅助制图软件中,参照功能包含两种参照类型,分别为附着型及覆盖型。
附着型为在图形中添加带有附着型的外部参照文件时,其中嵌套的其他外部参照将被包含在内。
覆盖型为在图形中添加带有覆盖型外部参照的文件时,则任何嵌套在其中的覆盖型外部参照将不包含在内。
目录
上节
下节
条文说明