房屋建筑制图统一标准 GB/T50001-2017
12.4 工程图纸编号
12.4.1 工程图纸编号应与交付的纸质工程图纸一一对应,标注于标题栏的图号区(见本标准图3.2.2)。
12.4.2 工程图纸编号规则应符合下列规定:
1 工程图纸应根据不同的专业、阶段、类型进行编排,宜按照图纸目录及说明、平面图、立面图、剖面图、大比例视图、详图、清单、简图等的顺序编号;
2 工程图纸编号应使用汉字或英文字母、数字和连字符“-”的组合,如采用英文字母,则不宜与汉字混用;
3 在同一工程中,应使用统一的工程图纸编号格式,工程图纸编号应自始至终保持不变。
12.4.3 工程图纸编号格式应符合下列规定:
1 工程图纸编号宜由专业代码、阶段代码、类型代码、序列号组成(图12.4.3);

图12.4.3 工程图纸编号格式(灰色部分表示可选项)
2 专业代码宜用于说明专业类别,宜由1个字符组成,宜优先选用本标准附录A所列出的英文专业代码名称;
3 阶段代码宜用于区别不同的设计阶段,宜由1个字符组成,宜选用本标准附录A所列出的常用阶段代码;
4 类型代码参照本标准第12.3.3条中类型代码相关规定;
5 序列号宜用于标识同一类型图纸的顺序,按照图纸量由(2~3)位数字组成,每个类型代码的第一张图纸编号应为01,后面是02至99,序列号应连续,可插入图纸;
6 阶段代码宜为可选项,专业代码、阶段代码与类型代码、序列号之间用连字符“-”分隔开。
12.4.2 工程图纸的这种编号顺序符合通常的设计习惯,但并不是绝对的,因此不作为强制要求。工程图纸编号规则是基本原则,要求严格遵循。
本条编号格式是在工程图纸编号规则原则下,有关工程图纸编号格式的具体规定,与通行的国际标准(如《美国国家CAD标准》)保持一致。
根据实际需要,允许自行定义工程图纸编号,但必须遵循工程图纸编号规则;如果采用本标准图12.5.3的工程图纸编号格式,则代码数量、顺序、每项代码的含义、字数限制都应符合本条规定。
12.4.3 工程图纸编号推荐使用数字的类型代码,整体格式推荐使用英文字母和数字的组合,方便索引符号中使用工程图纸编号。如图1所示。

图1 工程图纸编号
- 上一节:12.3 工程模型文件的命名
- 下一节:12.5 工程图纸文件命名