房屋建筑制图统一标准 GB/T50001-2017
返 回
变小
变大
底 色

5 字体

5.0.1 图纸上所需书写的文字、数字或符号等,均应笔画清晰、字体端正、排列整齐;标点符号应清楚正确。
5.0.2 文字的字高,应从表5.0.2中选用。字高大于10mm的文字宜采用Truetype字体,如需书写更大的字,其高度应按的倍数递增。
表5.0.2 文字的字高(mm)
5.0.3 图样及说明中的汉字,宜优先采用Truetype字体中的宋体字型,采用矢量字体时应为长仿宋体字型。同一图纸字体种类不应超过两种。矢量字体的宽高比宜为0.7,且应符合表5.0.3的规定,打印线宽宜为0.25mm~0.35mm;Truetype字体宽高比宜为1。大标题、图册封面、地形图等的汉字,也可书写成其他字体,但应易于辨认,其宽高比宜为1。
表5.0.3 长仿宋字高宽关系(mm)
5.0.4 汉字的简化字书写应符合国家有关汉字简化方案的规定。
5.0.5 图样及说明中的字母、数字,宜优先采用Truetype字体中的Roman字型,书写规则应符合表5.0.5的规定。
表5.0.5 字母及数字的书写规则
续表5.0.5
5.0.6 字母及数字,当需写成斜体字时,其斜度应是从字的底线逆时针向上倾斜75°。斜体字的高度和宽度应与相应的直体字相等。
5.0.7 字母及数字的字高不应小于2.5mm。
5.0.8 数量的数值注写,应采用正体阿拉伯数字。各种计量单位凡前面有量值的,均应采用国家颁布的单位符号注写。单位符号应采用正体字母。
5.0.9 分数、百分数和比例数的注写,应采用阿拉伯数字和数字符号。
5.0.10 当注写的数字小于1时,应写出个位的“0”,小数点应采用圆点,齐基准线书写。
5.0.11 长仿宋汉字、字母、数字应符合现行国家标准《技术制图 字体》GB/T14691的有关规定。
条文说明
5.0.3 根据目前软硬件水平调整,尽量减少手绘痕迹。
5.0.5 根据目前软硬件水平调整。尽量减少手绘痕迹
目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475