建筑装饰装修工程质量验收标准 GB50210-2018
返 回
变小
变大
底 色

14.3 窗帘盒和窗台板制作与安装工程

Ⅰ 主控项目
14.3.1 窗帘盒和窗台板制作与安装所使用材料的材质、规格、性能、有害物质限量及木材的燃烧性能等级和含水率应符合设计要求及国家现行标准的有关规定。
    检验方法:观察;检查产品合格证书、进场验收记录、性能检验报告和复验报告。
14.3.2 窗帘盒和窗台板的造型、规格、尺寸、安装位置和固定方法应符合设计要求。窗帘盒和窗台板的安装应牢固。
    检验方法:观察;尺量检查;手扳检查。
14.3.3 窗帘盒配件的品种、规格应符合设计要求,安装应牢固。
    检验方法:手扳检查;检查进场验收记录。
Ⅱ 一般项目
14.3.4 窗帘盒和窗台板表面应平整、洁净、线条顺直、接缝严密、色泽一致,不得有裂缝、翘曲及损坏。
    检验方法:观察。
14.3.5 窗帘盒和窗台板与墙、窗框的衔接应严密,密封胶缝应顺直、光滑。
    检验方法:观察。
14.3.6 窗帘盒和窗台板安装的允许偏差和检验方法应符合表14.3.6的规定。
表14.3.6 窗帘盒和窗台板安装的允许偏差和检验方法
表14.3.6 窗帘盒和窗台板安装的允许偏差和检验方法
条文说明
14.3.1 窗帘盒有木材、塑料、金属等多种材料做法,窗台板有天然石材、水磨石等多种材料做法。

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475