建筑装饰装修工程质量验收标准 GB50210-2018
返 回
变小
变大
底 色

13.3 软包工程

Ⅰ 主控项目
13.3.1 软包工程的安装位置及构造做法应符合设计要求。
    检验方法:观察;尺量检查;检查施工记录。
13.3.2 软包边框所选木材的材质、花纹、颜色和燃烧性能等级应符合设计要求及国家现行标准的有关规定。
    检验方法:观察;检查产品合格证书、进场验收记录、性能检验报告和复验报告。
13.3.3 软包衬板材质、品种、规格、含水率应符合设计要求。面料及内衬材料的品种、规格、颜色、图案及燃烧性能等级应符合国家现行标准的有关规定。
    检验方法:观察;检查产品合格证书、进场验收记录、性能检验报告和复验报告。
13.3.4 软包工程的龙骨、边框应安装牢固。
    检验方法:手扳检查。
13.3.5 软包衬板与基层应连接牢固,无翘曲、变形,拼缝应平直,相邻板面接缝应符合设计要求,横向无错位拼接的分格应保持通缝。
    检验方法:观察;检查施工记录。
Ⅱ 一般项目
13.3.6 单块软包面料不应有接缝,四周应绷压严密。需要拼花的,拼接处花纹、图案应吻合。软包饰面上电气槽、盒的开口位置、尺寸应正确,套割应吻合,槽、盒四周应镶硬边。
    检验方法:观察;手摸检查。
13.3.7 软包工程的表面应平整、洁净、无污染、无凹凸不平及皱折;图案应清晰、无色差,整体应协调美观、符合设计要求。
    检验方法:观察。
13.3.8 软包工程的边框表面应平整、光滑、顺直,无色差、无钉眼;对缝、拼角应均匀对称、接缝吻合。清漆制品木纹、色泽应协调一致。其表面涂饰质量应符合本标准第12章的有关规定。
    检验方法:观察;手摸检查。
13.3.9 软包内衬应饱满,边缘应平齐。
    检验方法:观察;手摸检查。
13.3.10 软包墙面与装饰线、踢脚板、门窗框的交接处应吻合、严密、顺直。交接(留缝)方式应符合设计要求。
    检验方法:观察。
13.3.11 软包工程安装的允许偏差和检验方法应符合表13.3.11的规定。
表13.3.11 软包工程安装的允许偏差和检验方法
表13.3.11 软包工程安装的允许偏差和检验方法
条文说明
13.3.5 新增“相邻板面接缝应符合设计要求”。因软包新工艺的出现,使得整体拼装式软包墙面越来越多,相邻板面的接缝成为新增验收项目,接缝方式应符合设计要求,接缝的直线度(特别是错位拼接的直线度)应符合本标准第13.3.11条中允许偏差的要求。
13.3.6 主要针对软包饰面上的电气槽、盒等需要套割安装的装置,对其孔洞的质量要求。四周镶嵌硬边,主要是为了保证孔洞与装置的吻合,并防止交接处软包面料绷压不紧,起毛、翘起。
13.3.8 新增了“边框表面应光滑、无色差、无钉眼;对缝、拼角应均匀对称”的要求,主要是为了保证边框的表面质量,使软包整体更加协调、美观。
13.3.10 主要是针对整体拼装式软包墙面,会涉及与装饰线和踢脚板、门窗框的交接,特参照裱糊的相应内容对软包墙面提出要求。
目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475