建筑装饰装修工程质量验收标准 GB50210-2018
返 回
变小
变大
底 色

12.2 水性涂料涂饰工程

Ⅰ 主控项目
12.2.1 水性涂料涂饰工程所用涂料的品种、型号和性能应符合设计要求及国家现行标准的有关规定。
    检验方法:检查产品合格证书、性能检验报告、有害物质限量检验报告和进场验收记录。
12.2.2 水性涂料涂饰工程的颜色、光泽、图案应符合设计要求。 
    检验方法:观察。
12.2.3 水性涂料涂饰工程应涂饰均匀、粘结牢固,不得漏涂、透底、开裂、起皮和掉粉。
    检验方法:观察;手摸检查。
12.2.4 水性涂料涂饰工程的基层处理应符合本标准第12.1.5条的规定。
    检验方法:观察;手摸检查;检查施工记录。
Ⅱ 一般项目
12.2.5 薄涂料的涂饰质量和检验方法应符合表12.2.5的规定。
表12.2.5 薄涂料的涂饰质量和检验方法
表12.2.5 薄涂料的涂饰质量和检验方法
12.2.6 厚涂料的涂饰质量和检验方法应符合表12.2.6的规定。
表12.2.6 厚涂料的涂饰质量和检验方法
表12.2.6 厚涂料的涂饰质量和检验方法
12.2.7 复层涂料的涂饰质量和检验方法应符合表12.2.7的规定。
表12.2.7 复层涂料的涂饰质量和检验方法
表12.2.7 复层涂料的涂饰质量和检验方法
12.2.8 涂层与其他装修材料和设备衔接处应吻合,界面应清晰。
    检验方法:观察。
12.2.9 墙面水性涂料涂饰工程的允许偏差和检验方法应符合表12.2.9的规定
表12.2.9 墙面水性涂料涂饰工程的允许偏差和检验方法
表12.2.9 墙面水性涂料涂饰工程的允许偏差和检验方法
 
条文说明
12.2.5 薄涂料与产品标准适用范围的“薄质涂层”相对应,适用的国家现行标准有《合成树脂乳液外墙涂料》GB/T 9755、《合成树脂乳液内墙涂料》GB/T 9756、《溶剂型外墙涂料》GB/T 9757、《外墙无机建筑涂料》JG/T 26等。
    厚涂料适用的现行行业标准有《合成树脂乳液砂壁状建筑涂料》JG/T 24、《弹性建筑涂料》JG/T 172等。虽然薄涂料和厚涂料一般都做成平涂效果,但对装饰效果的要求有区别,薄涂料要求涂层更为平整、细腻、光滑,而厚涂料则侧重于质感,因此分为两类提出要求。
    复层涂料大多做成凹凸花纹或点状花纹,其中主涂层的厚度在1mm以上,形成较强的立体感。复层涂料适用的现行国家标准主要有《复层建筑涂料》GB/T 9779。

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475