6.5 特种门安装工程
Ⅰ 主控项目
6.5.1 特种门的质量和性能应符合设计要求。检验方法:检查生产许可证、产品合格证书和性能检验报告。
6.5.2 特种门的品种、类型、规格、尺寸、开启方向、安装位置和防腐处理应符合设计要求及国家现行标准的有关规定。
检验方法:观察;尺量检查;检查进场验收记录和隐蔽工程验收记录。
6.5.3 带有机械装置、自动装置或智能化装置的特种门,其机械装置、自动装置或智能化装置的功能应符合设计要求。
检验方法:启动机械装置、自动装置或智能化装置,观察。
6.5.4 特种门的安装应牢固。预埋件及锚固件的数量、位置、埋设方式、与框的连接方式应符合设计要求。
检验方法:观察;手扳检查;检查隐蔽工程验收记录。
6.5.5 特种门的配件应齐全,位置应正确,安装应牢固,功能应满足使用要求和特种门的性能要求。
检验方法:观察;手扳检查;检查产品合格证书、性能检验报告和进场验收记录。
Ⅱ 一般项目
6.5.6 特种门的表面装饰应符合设计要求。检验方法:观察。
6.5.7 特种门的表面应洁净,应无划痕和碰伤。
检验方法:观察。
6.5.8 推拉自动门的感应时间限值和检验方法应符合表6.5.8的规定。
表6.5.8 推拉自动门的感应时间限值和检验方法

检验方法:用钢直尺检查。
6.5.10 自动门安装的允许偏差和检验方法应符合表6.5.10的规定。
表6.5.10 自动门安装的允许偏差和检验方法

表6.5.11 自动门手动开启力和检验方法

2 平开自动门在没有风力情况测定;
3 重叠推拉着力点在门扇前、侧结合部的门扇边缘。
条文说明
6.5.9、6.5.10 参照现行行业标准《人行自动门安全要求》JG 305的有关内容编制。
6.5.11 本条参照现行行业标准《自动门》JG/T 177的有关内容编制。
6.5.11 本条参照现行行业标准《自动门》JG/T 177的有关内容编制。