建筑装饰装修工程质量验收标准 GB50210-2018
返 回
变小
变大
底 色

4.3 保温层薄抹灰工程

Ⅰ 主控项目
4.3.1 保温层薄抹灰所用材料的品种和性能应符合设计要求及国家现行标准的有关规定。
    检验方法:检查产品合格证书、进场验收记录、性能检验报告和复验报告。
4.3.2 基层质量应符合设计和施工方案的要求。基层表面的尘土、污垢和油渍等应清除干净。基层含水率应满足施工工艺的要求。
    检验方法:检查施工记录。
4.3.3 保温层薄抹灰及其加强处理应符合设计要求和国家现行标准的有关规定。
    检验方法:检查隐蔽工程验收记录和施工记录。
4.3.4 抹灰层与基层之间及各抹灰层之间应粘结牢固,抹灰层应无脱层和空鼓,面层应无爆灰和裂缝。
    检验方法:观察;用小锤轻击检查;检查施工记录。
Ⅱ 一般项目
4.3.5 保温层薄抹灰表面应光滑、洁净、颜色均匀、无抹纹,分格缝和灰线应清晰美观。
    检验方法:观察;手摸检查。
4.3.6 护角、孔洞、槽、盒周围的抹灰表面应整齐、光滑;管道后面的抹灰表面应平整。
    检验方法:观察。
4.3.7 保温层薄抹灰层的总厚度应符合设计要求。
    检验方法:检查施工记录。
4.3.8 保温层薄抹灰分格缝的设置应符合设计要求,宽度和深度应均匀,表面应光滑,棱角应整齐。
    检验方法:观察;尺量检查。
4.3.9 有排水要求的部位应做滴水线(槽)。滴水线(槽)应整齐顺直,滴水线应内高外低,滴水槽宽度和深度均不应小于10mm。
    检验方法:观察;尺量检查。
4.3.10 保温层薄抹灰工程质量的允许偏差和检验方法应符合表4.3.10的规定。
表4.3.10 保温层薄抹灰的允许偏差和检验方法
表4.3.10 保温层薄抹灰的允许偏差和检验方法
 
条文说明
4.3.1 我国建筑外墙保温节能要求北京等寒冷地区采用外保温外墙,保温层薄抹灰工程做法大量应用,已经有现行行业标准《外墙外保温工程技术规程》JG J 144、《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》JG  149、《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统》JG 158等。

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475