建筑装饰装修工程质量验收标准 GB50210-2018
返 回
变小
变大
底 色

4.1 一般规定

4.1.1 本章适用于一般抹灰、保温层薄抹灰、装饰抹灰和清水砌体勾缝等分项工程的质量验收。一般抹灰工程分为普通抹灰和高级抹灰,当设计无要求时,按普通抹灰验收。一般抹灰包括水泥砂浆、水泥混合砂浆、聚合物水泥砂浆和粉刷石膏等抹灰;保温层薄抹灰包括保温层外面聚合物砂浆薄抹灰;装饰抹灰包括水刷石、斩假石、干粘石和假面砖等装饰抹灰;清水砌体勾缝包括清水砌体砂浆勾缝和原浆勾缝。
4.1.2 抹灰工程验收时应检查下列文件和记录:
    1 抹灰工程的施工图、设计说明及其他设计文件;
    2 材料的产品合格证书、性能检验报告、进场验收记录和复验报告;
    3 隐蔽工程验收记录;
    4 施工记录。
4.1.3 抹灰工程应对下列材料及其性能指标进行复验:
    1 砂浆的拉伸粘结强度;
    2 聚合物砂浆的保水率。
4.1.4 抹灰工程应对下列隐蔽工程项目进行验收:
    1 抹灰总厚度大于或等于35mm时的加强措施;
    2 不同材料基体交接处的加强措施。
4.1.5 各分项工程的检验批应按下列规定划分:
    1 相同材料、工艺和施工条件的室外抹灰工程每1000㎡应划分为一个检验批,不足1000㎡时也应划分为一个检验批;
    2 相同材料、工艺和施工条件的室内抹灰工程每50个自然间应划分为一个检验批,不足50间也应划分为一个检验批,大面积房间和走廊可按抹灰面积每30㎡计为1间。
4.1.6 检查数量应符合下列规定:
    1 室内每个检验批应至少抽查10%,并不得少于3间,不足3间时应全数检查。
    2 室外每个检验批每100㎡应至少抽查一处,每处不得小于10㎡。
4.1.7 外墙抹灰工程施工前应先安装钢木门窗框、护栏等,应将墙上的施工孔洞堵塞密实,并对基层进行处理。
4.1.8 室内墙面、柱面和门洞口的阳角做法应符合设计要求。设计无要求时,应采用不低于㎡0水泥砂浆做护角,其高度不应低于2m,每侧宽度不应小于50mm。
4.1.9 当要求抹灰层具有防水、防潮功能时,应采用防水砂浆。
4.1.10 各种砂浆抹灰层,在凝结前应防止快干、水冲、撞击、振动和受冻,在凝结后应采取措施防止沾污和损坏。水泥砂浆抹灰层应在湿润条件下养护。
4.1.11 外墙和顶棚的抹灰层与基层之间及各抹灰层之间应粘结牢固。

条文说明
4.1.1 本标准将一般抹灰工程分为普通抹灰和高级抹灰两级,抹灰等级应由设计单位按照国家有关规定,根据技术、经济条件和装饰美观的需要来确定,并在施工图中注明。根据国内装饰抹灰的实际情况,本标准保留了水刷石、斩假石、干粘石、假面砖等项目,但水刷石浪费水资源,并对环境有污染,应尽量减少使用。
4.1.4 经调研,实际操作中加强的方法各不相同,采用加钢丝网、玻璃纤维布的加强措施能有效控制收缩裂缝,两种方法中加钢丝网的加强效果较好。在房屋结构的布局发生改变时,装饰隔墙一般采用钢龙骨封硅钙板的工艺做法,此隔墙与原结构混凝土墙或二次结构墙的交接处裂缝通病较为突出,抹灰时通常的加强措施是加钢丝网,但此常规工艺无法确保抹灰层及基层不同收缩产生的张力,导致抹灰层裂缝的出现,甚至抹灰层上的面饰如面砖或石材的缝亦会因较大的应力发生开裂,此情况下应增大钢丝网搭接的宽度至少200mm以上。抹灰层的粘结性与基层工艺也息息相关,应增加对基层拉毛甩浆的隐蔽验收。
4.1.5 室外抹灰一般是上下层连续作业,两层之间是完整的装饰面,没有层与层之间的界限,如果按楼层划分检验批,不便于检查。另一方面各建筑物的体量和层高不一致,即使是同一建筑其层高也不完全一致,按楼层划分检验批量的概念难确定。因此,规定室外按相同材料、工艺和施工条件每1000㎡划分为一个检验批。
4.1.7 实际过程中如门窗缝隙过大会造成堵塞不严或产生收缩裂缝,因此缝隙较大时应在砂浆中掺入少量麻刀嵌塞,使其塞缝严密。
4.1.10 经调研现场发现,如墙面抹灰时根部有明显积水会造成烂根,必须保证其墙角根部无积水,早期养护时应及时将根部的积水扫除。
4.1.11 经调研发现,混凝土(包括预制混凝土)顶棚基体抹灰,由于各种因素的影响,抹灰层脱落的质量事故时有发生,严重危及人身安全,引起了有关部门的重视,如北京市为解决混凝土顶棚基体表面抹灰层脱落的质量问题,要求各建筑施工单位不得在混凝土顶棚基体表面抹灰,用腻子找平即可,取得了良好的效果。
目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475