工业循环冷却水处理设计规范 GB/T50050-2017
返 回
变小
变大
底 色

8.2 酸、碱贮存及投加

8.2.1 酸、碱液贮存应符合下列规定:
    1 酸、碱液的装卸应采用泵输送或重力自流,严禁采用压缩空气压送。
    2 酸、碱液贮罐应设安全围堰,围堰的容积应能容纳1.1倍最大贮罐的容积,围堰内必须做防腐处理并应设集液坑。
    3 浓硫酸贮罐应设防护型液位计和排气口,排气口应设置除湿器,碱液贮罐排气口宜设置二氧化碳吸收器。
    4 碱液应有防止低温凝固的措施。
8.2.2 当采用计量泵输送酸、碱时,连续运行的计量泵宜设备用。
8.2.3 浓硫酸、碱液宜投加在水池最高水位以上,且易于水流扩散处。
8.2.4 采用浓硫酸、碱液调节循环冷却水的pH值时,宜直接投加。
8.2.5 硫酸使用时应设置防泄漏飞溅保护设施,控制箱设在防护区外侧。

条文说明
8.2.1 本条就酸、碱液的贮存做出规定。
    1 运送酸、碱液的槽罐为常压设备,禁止带压操作,如果采用压缩空气加压方式装卸酸,碱液时,可能使槽罐破裂,以致酸、碱液外泄,造成人身伤害事故。因此槽罐卸酸、碱液一般都采用负压抽吸、泵输送或自流的方式。
    2 酸、碱液的封闭贮存涉及酸、碱液贮存的安全操作。设置围堰或放置于事故池内是为了当罐体发生腐蚀穿孔或阀门、管道接口处有严重泄漏时,围堰或事故池用以贮存泄漏出来的酸、碱液,避免四处溢流烧伤操作人员和腐蚀地面。围堰或事故池内的集水坑主要是用来收集泄漏出来的酸、碱液,便于泵抽吸排出。
    3 本款规定酸、碱液贮罐的排气口(管)应采取相应措施,以防止污染环境,降低酸、碱液浓度和腐蚀贮罐。
8.2.3 加酸、碱点宜在冷却塔水池水位以上,因为酸、碱的比重大,会沉到水池底部,对池底的混凝土有腐蚀作用。加酸、碱位置布置在冷却塔水池或吸水池中补充水管出口附近,利用补充水的扰动加快酸、碱的稀释。加酸、碱管出口在最高水位以上,便于观察酸、碱的投加情况。
8.2.4 循环冷却水系统通常使用硫酸调节pH值。这是因为用盐酸调节pH值时,会将氯离子带进水中,对系统中的不锈钢换热设备有害。
    采用浓硫酸直接投加方式较为简便。浓硫酸的贮存、输送及提升设备使用普通碳钢材料即可。当采用稀硫酸投加时,其运输、贮存、投加设施要求的材质较高,需要不锈钢管道和设备,碳钢制的贮存设备需要用铅或橡胶衬里。
 