建筑施工易发事故防治安全标准 JGJ/T429-2018
5.4 模板工程
5.4.1 上下模板支撑架应设置专用攀登通道,不得在连接件和支撑件上攀登,不得在上下同一垂直面上装拆模板。
5.4.2 模板安装和拆卸时,作业人员应有可靠的立足点,应采取防护措施,并应符合下列规定:
1 在坠落基准面2m及以上高处搭设与拆除柱模板及悬挑结构的模板,应设置操作平台;
2 支设临空构筑物模板时,应搭设支架或脚手架;
3 悬空安装大模板时,应在平台上操作,吊装中的大模板,不得站人和行走;
4 拆模高处作业时,应配置登高用具或搭设支架。
5.4.3 当模板上有预留孔洞时,应在安装后及时将孔洞覆盖。
5.4.4 翻模、爬模、滑模等工具式模板应设置操作平台,上下操作平台间应设置专用攀登通道。
条文说明
5.4.2本条参照现行行业标准《建筑施工模板安全技术规范》JGJ 162的相关规定制定。
目录
上节
下节
条文说明
- 上一节:5.3 脚手架工程
- 下一节:5.5 钢筋及混凝土工程