沉管法隧道设计标准 GB/T 51318-2019


9.3 接头
9.3.1 沉管法隧道接头结构设计应包括下列内容:
1 沉管段基础差异沉降产生的变形和应力计算;
2 混凝土干缩、温度变化产生的变形和应力计算;
3 结构的水密性和抗震性设计;
4 施工和维护的便利性措施。
9.3.2 管节接头宜采用柔性接头,外侧设置GINA止水带,内侧设置OMEGA止水带,并设置横向、竖向、纵向限位装置。
9.3.3 管节接头和节段接头应进行水密性设计。
9.3.4 节段接头宜采用中埋式可注浆止水带为主的柔性接头,并宜设置竖向和水平剪力键。
9.3.5 水下最终接头宜采用现浇钢筋混凝土刚性接头。
9.3.6 水下最终接头长度应根据水下作业空间需求、管节施工误差累积、GINA止水带压缩量变化等因素确定,其长度不宜小于2.0m。
9.3.7 纵向限位装置可采用PC拉索或OMEGA钢板。
9.3.8 剪力键结构耐久性要求不得低于管节主体结构使用年限要求。
9.3.9 水平剪力键宜设置在管节接头的顶部或底部。
9.3.10 竖向剪力键之间应设置避免应力集中的缓冲装置。
条文说明
9.3.1 沉管法遂道接头根据位置及功能的不同可分为管节接头、节段接头和最终接头,不同的接头形式应采取不同的处理措施。
9.3.2 管节采用柔性接头有利于提高隧道的变形适应能力、改善结构受力,柔性接头的变位随柔性程度和位置不同而异。
一般采用竖向剪力键作为竖向限位装置,竖向剪力键所承受的垂直剪力宜根据相邻管节荷载差、基础差异最不利工况计算确定。
采用水平剪力键作为横向限位装置,水平剪力键所承受的总水平剪力宜根据地震工况产生的水平剪力和管节侧向不对称荷载确定。
采用PC拉索作为纵向限位装置,PC拉索所承受的拉/压力和限制位移量宜根据温度应力和地震工况产生的纵向力确定。
常用的管节接头剖面如图2所示。

图2 管节接头剖面
1——钢端壳;2——GINA止水带;3——钢端壳面板;4——锚筋;5——加强筋;6——OMEGA止水带;7——OMEGA止水带紧固装置;8——管节外侧;9——管节内侧
9.3.4 节段接头是节段式管节的节段之间接头,节段接头应设置防水措施和限制接头变位的构造措施。节段接头最外侧应设置防泥沙措施。
节段接头典型剖面如图3所示。

图3 节段接头剖面
1——水平向剪力键;2——中埋式注浆止水带;3——OMEGA止水带
9.3.7 PC拉索传递作用于管节间的拉力,不传递管节间的压力,OMEGA钢板除传递管节间的拉力外,还可传递管节间与钢板铺设方向平行的剪力。
9.3.10 国内常用的剪力键间应力缓冲装置有板式橡胶支座或者记忆合金等,其作用是使沉管隧道在工后沉降时避免在接头处发生应力集中。
目录
上节
下节
条文说明
- 上一节:9.2 结构形式和构造要求
- 下一节:9.4 预留预埋