沉管法隧道设计标准 GB/T 51318-2019
返 回
变小
变大
底 色

6 材料

6.0.1 工程材料的选用应根据结构类型、受力条件、使用要求和所处环境等因素确定。
6.0.2 管节主体结构混凝土应采用防水混凝土,混凝土抗渗等级不应低于P8。
6.0.3 管节主体结构混凝土原材料和配合比、最低强度等级、最大水胶比以及胶凝材料最小用量等应符合耐久性要求,并应满足抗裂、抗渗、抗冻、抗腐蚀性等要求。
6.0.4 管节主体结构混凝土强度等级不应低于C35,预应力管节主体结构混凝土强度等级不应低于C40。
6.0.5 管节后浇带应采用微膨胀混凝土,其抗渗等级、抗压强度等指标不应低于管节本体混凝土。
6.0.6 管节压舱混凝土设计强度等级不宜低于C25,防锚层混凝土设计强度等级不宜低于C20。
6.0.7 管节钢端封墙、水密门、剪力键、钢端壳等部位钢材可采用Q235B材质。
6.0.8 主体结构主筋宜采用HRB400、HRB500钢筋,箍筋宜采用HPB300、HRB400钢筋。
6.0.9 钢端壳内注浆宜采用无收缩水泥砂浆材料,强度等级不宜小于M25。
6.0.10 临时支撑垫块钢板、临时支撑钢管桩桩帽面板宜采用40 CrMoMn材质,临时支撑钢管桩宜采用Q235B材质,垂直千斤顶推杆端部HRC(洛氏硬度)不宜小于50。
6.0.11 管节接头PC拉索应采用高强度低松弛钢绞线,极限强度标准值不应小于1860MPa。
6.0.12 GINA止水带与OMEGA止水带材料应按本标准第14章规定执行。
6.0.13 GINA止水带、OMEGA止水带压板、压条钢板可采用Q235B材质,紧固件宜采用性能等级不低于5.6级的普通螺栓,并应满足耐久性要求。

条文说明
6.0.2 本条仅列出了所有沉管法隧道都应满足的混凝土最低抗渗等级要求,作为主体结构的混凝土抗渗等级还应满足本标准第14章及现行国家标准《地下工程防水技术规范》GB 50108的相关规定,根据隧道所处的水深条件选择合适的抗渗等级。
目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475