综合布线系统工程设计规范 GB50311-2016
返 回
变小
变大
底 色

5 系统配置设计

5.1 工作区
5.2 配线子系统
5.3 干线子系统
5.4 建筑群子系统
5.5 入口设施
5.6 管理系统

条文说明
    综合布线系统在进行系统配置设计时,应充分考虑用户近期和远期的实际需要与发展,使之具有通用性和灵活性,尽量避免布线系统投入正常使用后,在较短的时间内又要进行扩建与改建,造成资金浪费。工程设计中除确定布线系统整体构架、等级分类、达到的性能指标等要求,还应满足不同类型建筑物的功能及设备安装工艺要求,并应按照用户的个性化需求选择与配置相应的布线产品。
    一般来说,布线系统的水平配线子系统为布线系统的永久链路部分,缆线敷设采用隐蔽方式的情况较多,安装完毕后,不易产生变更,应以远期需要为主;垂直干线子系统的缆线安装环境多为弱电竖井,数量较少,施工方便,应以近期实用为主。
    下面以一个工程实例来说明设备与缆线的配置。例如建筑物的某一层共设置了200个信息点,计算机网络与电话各占50%,即各为100个信息点。
    (1)电话部分:
        1)FD水平侧配线模块按连接100根4对的水平电缆配置;
        2)语音主干电缆的总对数按水平电缆总对数的25%计,为100对线的需求;如考虑10%的备份线对,则语音主干电缆总对数需求量为110对;
        3)FD干线侧配线模块可按卡接大对数主干电缆110对端子容量配置。
    (2)数据部分:
        1)FD水平侧配线模块按连接100根4对的水平电缆配置;
        2)数据主干缆线:通常以每1个SW为24个端口计,100个数据信息点需设置5个SW:以每一台SW(24个端口)设置1个主干端口,另加上1个备份端口,共需设置10个主干端口。如主干缆线采用4对对绞电缆,每个主干电端口按1根4对对绞电缆考虑,则共需10根4对对绞电缆;如主干缆线采用光缆,每个主干光端口按2芯光纤考虑,则光纤的需求量为20芯。
        3)FD干线侧配线模块可根据主干4对对绞电缆或主干光缆的总容量加以配置。
配置数量计算得出以后,再根据电缆、光缆、配线模块的类型、规格加以选用,做出合理配置。
    上述配置的基本思路,用于计算机网络的主干缆线,可采用光缆;用于电话的主干缆线则采用大对数对绞电缆,并考虑适当的备份,以保证网络安全。由于工程的实际情况比较复杂,设计时还应结合工程的特点和需求加以调整应用。

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475