游泳池给水排水工程技术规程 CJJ122-2017
15.9 阀门和附配件安装
15.9.1 各类阀门、附配件的安装应符合下列规定:
1 各类阀门安装前应按设计文件要求核对型号、规格、耐压等级,并应按本规程第15.2.2条的规定核对阀门强度和密封试验标记。
2 阀门应在关闭状态下按介质流向安装,安装前应将其内部杂质清除干净。阀门与管道和设备的连接应受力均匀,不应强力连接。
3 阀门位置应满足方便操作和维修所需要的空间,水平管道上的阀门阀杆和传动装置应允许水平安装。
检查方法:观察检查。
检查数量:全数检查。
15.9.2 管道温度伸缩补偿器的安装应符合下列规定:
1 安装前应按设计文件要求核对位置、伸缩量及伸缩方向;
2 安装时应与管道保持同心,不应歪斜;
3 水平安装时应与管道坡度一致;
4 固定支架应位于非允许伸缩一侧。
检查方法:按设计文件和预拉伸记录观察检查。
检查数量:全数检查。
15.9.3 安全阀应垂直安装,并应按设计要求核对安装位置及开启压力。
检查方法:核对设计文件。
检查数量:全数检查。