游泳池给水排水工程技术规程 CJJ122-2017
返 回
变小
变大
底 色

15.2 设备材料管理

15.2.1 游泳池池水净化处理系统工程所使用的设备及相关配套设备、管材、阀门及附配件等均应进行进场检查,并应符合下列规定:
    1 设备、配套设备及仪器仪表等所示铭牌、商标、型号、规格等均应符合相关国家现行产品标准的规定和设计文件的要求,并应具有产品出厂质量合格证、质量保证书和安装使用说明书等文件;
    2 进口产品应出具本条第1款规定的文件的中文文本;
    3 组装式水泵和电动机的轴心不应偏心。
    检查方法:对照设计文件、招标文件及相关产品标准观察检查和查验相关文件。
    检查数量:全数检查。
15.2.2 池水循环净化处理系统中的阀门应对型号、规格、附件、水流方向标志及制造、外观检查无缺陷后,应对其进行强度和严密性试验,其试验方法应符合现行国家标准《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242的规定。试验压力应符合下列规定:
    1 强度试验压力应为1.5倍的公称压力,且持续时间不应小于2min;
    2 严密性试验压力应为1.2倍的公称压力,且持续时间不应小于1min;
    3 两种试验在试验压力下和持续时间内压力无变化,且壳体填料和阀瓣密封面无渗漏;
    4 应按本规程附录C中表C.0.1的格式填写阀门压力试验记录。
    检查方法:在设有试压泵、压力表和秒表的专用试验设备上进行试压检查。
    检查数量:DN>100的阀门应全数检查;DN≤100的阀门应在同型号、同规格和同牌号的数量中抽检,数量不应少于10%。
15.2.3 池水净化处理系统中使用的安全阀应按设计文件规定的压力逐次进行调试。调试时压力应稳定,且每个安全阀启闭试验不应少于3次,并按本规程附录C中表C.0.3的格式填写试验记录。
    检查方法:在设有试压泵、压力表的专用试验装置上进行调试,并按本规程附录C中表C.0.3的格式填写调试记录。
    检查数量:全数调试。
15.2.4 所有与游泳池、水上游乐池及文艺演出池池水接触的设备、装置、附配件和材料,均应符合现行国家标准《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》GB/T 17219的规定。
    检查方法:查验产品出厂相关文件。
    检查数量:全数检查。
15.2.5 池水净化处理系统所用设备材料应按下列规定存放:
    1 转动设备、仪器仪表应保持好原有包装,并应存放在专用的库房内。
    2 静置容器应排列存放在库棚内,且不得破坏原有包装。
    3 非金属容器、管材应存放在库棚内,并应符合下列规定:
        1)非金属容器应并列存放在平整的地面或垫板上;
        2)管材应按不同规格分别堆放在木质垫板上或支架上;
        3)管件应装箱码放整齐;
        4)应有防止阳光直射和油污的措施;
        5)应远离热源并注意防火安全。
    检查方法:观察检查。
    检查数量:全数检查。
15.2.6 池水净化处理系统所用设备、配套设备、材料及附配件的运输应符合下列规定:
    1 应保持原有包装,不应相互剧烈撞击,且不应与尖锐物品碰触;
    2 不应拖、滚、摔、抛,应轻取轻放。
    检查方法:观察检查。
    检查数量:全数检查。

条文说明

15.2.1 为了保证进场设备、材质的质量,本条规定了游泳池、水上游乐池和文艺演出池所使用的设备、管材、阀门和附件等进场应该检查的内容。
15.2.2 为了保证进场设备、材质的质量。本条规定了池水净化处理系统中所使用的阀门进行入库时需要进行压力验证的数量及进行质量验证及验证的方法和验证后应填写的质量报告的格式及内容要求。
15.2.3 为了保证进场设备、材质的质量。本条规定了池水净化系统中所使用的安全阀进行入库验收和按工程需要进行调试的检验方法。检验数量、内容和检验后填写的表格形式。
15.2.4 由于池水与人体紧密接触,为了游泳者、戏水者的卫生健康,本条规定了池水净化系统所用的设备、配套设备、管材、附件卫生要求的验证方法和验证数量的要求。
15.2.5 为了保证设备材料的质量不受环境因素的影响,本条规定池水净化处理系统所使用的设备材料在施工现场储存条件和储存方式。
15.2.6 本条规定了池水净化处理系统所用设备、材料、附件等入库运输和施工安装中的运输要求,目的是确保设备、材料完好不受损害。

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475