游泳池给水排水工程技术规程 CJJ122-2017
返 回
变小
变大
底 色

14.8 配电、控制间

14.8.1 设备机房配电设施的设计应符合下列规定:
    1 配电箱(柜)前面的通道不宜小于1.5m,配电柜应设置在高出机房地面不小于0.10m的基座上;
    2 竞赛类游泳池、文艺演出池的池水循环净化处理设备机房内的用电设备应有不间断的电力供应,且电压波动范围不应超过±10%;
    3 各种输水管道不应在配电设备的上方穿越。
14.8.2 池水循环净化处理系统的系统控制间应符合下列规定:
    1 集中监控设备和系统控制设备均应设在独立的房间内;
    2 设备间室内温度不宜低于16℃,不宜高于30℃,湿度不宜大于60%;
    3 设备间室内的照明照度不应低于200lx;
    4 就地监控设备和系统应设置在无尘土、无腐蚀气体、无直接振动、无强磁场及辐射的部位,并应设置不小于1.50m宽的操作和观察通道。

条文说明

14.8.1 本条规定了设备机房配电设施的要求。
    1 规定配电设施操作面的宽度是方便工作人员的操作和设备检修,规定配电柜应设高度不小于0.10m的基座是为了防止水淹没设备带来的安全隐患。
    2 竞赛用游泳池由于日程和场次安排紧凑,文艺演出池因在该场演出过程中不允许中断。所以,为保证竞赛、演出正常进行,则供电不间断是基本要求。
    3 由于输水管道在高温高湿的设备机房内表面会产生结雾滴漏在配电设施表面,会使电气配件及导线绝缘破坏而降低电压,甚至跳闸短路等,造成安全事故,故规定输水管道不得通过配电箱(柜)的上面。
14.8.2 池水循环净化处理系统自动控制包括:①水质监测与控制;②池水净化设备运行状况监测与控制。游泳池、游乐池、文艺演出池与人体紧密接触的池水的水质卫生,转动设备的节能运行、减排、环保等实行智能化管理已经成为提高设备与系统管理水平的必然方向。经调研,国内一些综合型游泳馆均在这方面实施了“无人值班”模式的中央微机控制系统,并取得了很好的效益。一般将值班室与控制室合并设置,由于室内设有控制柜及末端设备系统微机,为保证系统正常运行,条款对中控室的环境等做出了具体的要求。

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475