游泳池给水排水工程技术规程 CJJ122-2017
返 回
变小
变大
底 色

14.3 过滤设备

14.3.1 池水过滤设备应邻近循环水泵。
14.3.2 压力式过滤器设备的布置应符合下列规定:
    1 设备外表面距建筑墙面的净距不应小于0.70m;
    2 相邻过滤器设备外表面之间的净距不应小于0.80m;
    3 设备的操作面应面向通道布置;
    4 过滤设备上方距建筑结构最低点的净间距不应小于0.60m。
14.3.3 重力式过滤器的布置应符合下列规定:
    1 成品型重力式过滤器布置应符合本规程第14.3.2条的规定;
    2 土建型重力式过滤器应为独立的隔间。

条文说明

14.3.1 在工程设计中,压力式颗粒过滤器与循环水泵是分开布置的,而池水过滤设备是池水循环净化处理工艺流程中的第二道工序单元。为减少管道阻力损失,确保系统高效运行和方便管理,则过滤设备应尽量靠近循环水泵。
14.3.2 压力式过滤器包括颗粒式压力过滤器和硅藻土压力过滤器。
    条文对压力式颗粒过滤器在机房内的布置作出了具体要求,其目的是:①保证设备安装、检修(零部件拆卸、堆放及设备更换)互不干扰;②满足设备运行操作工作状况巡视、检测等的最小空间;③满足设备顺利吊装和安装的最小空间及管道安装的最小空间。条文中建筑结构最低点指结构梁的梁底,并以此计算确定房间高度。
    由循环水泵、硅藻土溶液桶及硅藻土过滤器等三部分组成的只有工作水泵无备用水泵的一体式硅藻过滤器机组,应以整体机组为单元按条文规定布置。由于该设备是成套组合设备组,为保证每组设备流量平衡,应尽量靠近均(平)衡水池。
14.3.3 重力式颗粒过滤器类型较多,适用的场合不同。本条仅对其应关注的问题作了原则规定,具体工程中采用时,以产品供应商要求确定。

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475