游泳池给水排水工程技术规程 CJJ122-2017
返 回
变小
变大
底 色

13.3 水池泄水

13.3.1 游泳池等应设置紧急泄水系统,泄水时间不应超过6h。
13.3.2 设在地面层以上的游泳池,当池水换水或池体检修泄水时,可采用重力泄水方式排至雨水排水管道,并应设置防止雨水倒灌的措施。
13.3.3 利用循环水泵压力泄水时,循环水泵应设置不经过水处理设备的超越管接至室外雨水排水系统。
13.3.4 当池水排放至天然水体时,应按当地卫生监督部门、环境保护部门的规定排放标准进行处理后排放。经无害化处理后的池水可排至小区或城市雨水管道。
13.3.5 当因池水出现传染性病毒、致病微生物而泄水时,应按当地卫生监督部门的要求,对池水进行无害化处理后方可排放。


条文说明

13.3.1 紧急泄水是指池水突然受到污染时,为不使污染扩大而应迅速排空池水以便对池子进行刷洗消毒。该时间是参照国外资料确定的。
    游泳池、水上游乐池的泄水分三种:①定期更新换水时的泄水;②池子漏水需泄空池水补修;③池水受到了污染泄水。
    文艺表演池由于水量较大,并因表演需要对池中的各种布景道具进行更换,需要将水排空方能进行。因此由表演水池、缓冲水池及后备水池等三个水池组成。
13.3.3 设在地面层或地面下楼层的游泳池、游乐池一般可采用压力式泄水方式。采用循环水泵泄水时可采用:①设不经过水处理设备的超越管;②利用水净化设备管道延伸方式,但应关闭水净化设备上全部进水阀门;③利用设备机房内集水坑潜水泵同时参与池子泄水排水时,应从均(平)衡水池最低部位增设有控制阀门的泄水管接至机房内集水泵坑。
13.3.4 尽管这种泄水时池水水质未受污染,但池内水中含有消毒剂及化学药品的残留,对自然水体中的生物及鱼类是否有伤害,应由当地的环境保护部门和卫生监督部门经检测后确定能否直接排入。
13.3.5 池水出现了传染性病毒、致病微生物时,需要泄空池水并对池体进行消毒刷洗后再换新水,但受污染的池水应按本规程第18.4.2条的规定进行无害处理,达到当地卫生监督部门同意后再行排放。

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475