游泳池给水排水工程技术规程 CJJ122-2017
返 回
变小
变大
底 色

12.1 浸脚消毒池

12.1.1 公共游泳池应在更衣室进入水池的通道入口处设置浸脚消毒池,并应符合下列规定:
    1 池长不应小于2.0m,池宽应与入口通道相同,池两端地面应以不小于1%坡度坡向浸脚消毒池;
    2 池深不应小于0.2m,池内消毒液有效深度不应小于0.15m;
    3 池内消毒液的含氯浓度应保持在5mg/L~10mg/L;
    4 浸脚消毒池应设置冷热水补水管及排水设施。
12.1.2 浸脚消毒池的消毒液应每一个开放场次更换一次。
12.1.3 当进入游泳池的通道设有强制淋浴时,浸脚消毒池宜设在强制淋浴之后。
12.1.4 浸脚消毒池的饰面材质和给水排水配管、附件等应为耐腐蚀材质,且底面应防滑。


条文说明

12.1.1 本条内容引自现行国家标准《游泳场所卫生标准》GB 9667,规定了人工建造的游泳池、水上游乐池在游泳者和戏水者完成更衣进入游泳池的通道上应设置浸脚消毒池,以及浸脚消毒池的尺寸要求。文艺演出池是否设置浸脚消毒池,以舞台工艺确定为准。
    设置浸脚消毒池的目的是保证游泳者、戏水者不把更衣间、卫生间地面上的尘埃、细菌带入池内水中,这就要求每一个游泳者、戏水者必须强制通过此浸脚消毒池浸泡洗净脚上所带的杂质、细菌,保证池水不被二次污染。为此,对浸脚消毒池的尺寸、消毒液深度和浓度作出了具体规定。
    本条中规定浸脚消毒池的尺寸要求,是保证每一位进入泳池的游泳者、戏水者均应一一从池中消毒液中通过,而不允许出现绕行或跳越通过。
    家庭私用游泳池可不受此条规定限制。
12.1.2 浸脚消毒池中的消毒液在使用过程中,因人员频繁进、出游泳池,通过使用会使该池内消毒液的浓度降低,甚至失效,所以本条规定,游泳池每个开放场次更换一次。
12.1.3 根据国内一些工程实践证明如设置了强制淋浴不一定再设置浸脚消毒池。原因是:①强制淋浴的水温与池水温度相近,能清洁脚部细菌杂质;②实践中未出现因未设浸脚消毒池给池水造成新污染。因此,本规程在用词上给了选择的灵活性。
12.1.4 浸脚消毒池中的消毒液浓度较高,腐蚀性较强,而且停留时间长,所以池子的饰面材质要具有耐腐蚀性和防滑功能,防止将游泳者、戏水者通过时不慎滑倒造成安全事故而作出地要求,管材亦如此。

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475