游泳池给水排水工程技术规程 CJJ122-2017
返 回
变小
变大
底 色

11.2 跳水池水面制波

11.2.1 池底喷气起泡制波的喷气嘴应以跳板、跳台在池底水平投影为基准按下列规定布置:
    1 1.0m和3.0m高度跳板应以跳板在池底的水平投影中心正前方1.5m处为圆心,1.5m为半径和以45°角与圆弧交点处的每侧布置2个喷气嘴;
    2 5.0m和7.5m高度跳台应以跳台在池底水平投影中心正前方2.0m处为圆心、1.5m为半径和与跳台中心线以45°角与圆弧交点处的每侧布置2个喷气嘴;
    3 10.0m高度跳台应以跳台在池底的水平投影中心正前方2.0m处为圆心及1.5m为半径画圆,再以圆心画水平和垂线,在两线与圆弧的交点处各布置一个喷气嘴。
11.2.2 跳水池池底喷气起泡制波的气体压力和供气量应按下列规定计算确定:
    1 气体压力宜为0.0MPa~0.2MPa;
    2 喷气嘴喷气孔直径宜采用1.5mm~3.0mm,每个喷气嘴的喷气量宜按0.019m3/(mm2·min)~0.024m3/(mm2·min)计;
    3 总供气量应按同时开启使用的跳板、跳台所配喷气嘴同时开启计算确定。
11.2.3 池底喷气嘴和供气管的材质和安装应符合下列规定:
    1 喷气嘴、供气管、阀门及附件应采用耐腐蚀、不污染所供气体的不锈钢、铜等材质制造,且耐压不应低于1.0MPa;
    2 供气管应埋设在跳水池底板与瓷砖面层之间的垫层内,不应在垫层内采用机械管件接口,且喷嘴喷气口表面应与池底表面相齐平。
11.2.4 池岸喷水水面制波应采用独立的加压供水系统,并应符合下列规定:
    1 应设置独立的加压水泵和备用泵,且应与池水循环水泵设在同一房间;
    2 水源宜采用跳水池池水。
11.2.5 池岸制波喷水嘴的设置及材料应符合下列规定:
    1 水力升降式喷水嘴应设在跳板,跳台侧的池岸溢流回水槽内,每个跳板、跳台的两侧应各设一只喷水嘴;
    2 普通喷水嘴应设在跳板、跳台下支撑结构上;
    3 喷水嘴管径不宜小于20mm,出水口水压不应小于0.15MPa;
    4 喷水嘴供水管应为耐腐蚀不污染水质的不锈钢或铜等材质,耐压不应小于1.0MPa。

条文说明

11.2.1 池底喷气形成水面波的喷气嘴在池底设置位置与跳台、跳板的高度有关。本条针对不同高度跳台、跳板应按其在池底投影布置的尺寸和喷嘴设置数量,位置作出了具体规定,即喷气嘴不允许设在跳水运动员的入水处的池底,以防止错误布置对运动员入水触底造成伤害。
11.2.3 池底喷气水面制波的供气管、喷嘴等都埋设在池底板的混凝土垫层内,为了保证经久耐用,满足不发生漏气、不二次污染水质和不锈腐等要求,所以本条规定采用具有一定耐压耐腐蚀的材质和不容许采用机械管件连接。
    另外,由于喷气嘴的孔径小,为了防止池水中的杂质堵塞喷气嘴的喷气孔,当不使用水面制波功能时,应采用喷嘴帽盖将喷嘴气孔封堵。