游泳池给水排水工程技术规程 CJJ122-2017
返 回
变小
变大
底 色

8.2 化学药品的选用和配置

8.2.1 水质平衡化学药品的选用应符合下列规定:
    1 池水pH值偏低时,应选用碳酸钠、碳酸氢钠等化学药品进行调节;
    2 池水pH偏高时,应选用盐酸、硫酸氢钠、二氧化碳等化学药品进行调节。
8.2.2 化学药品的投加方式应符合下列规定:
    1 应采用湿式自动投加在池水循环净化处理系统池水加热工序单元之后的循环给水管道内;
    2 不同化学药品的投加系统应分开设置,且投加点应设置化学药品溶液与循环水充分混合和防止池水进入化学药品投加系统的装置;
    3 水质平衡化学药品溶液投加点与消毒剂溶液投加点的间距不应小于循环给水管道10倍管径的距离;
    4 化学药品的投加系统应与池水循环净化系统的循环水泵工序单元联锁。
8.2.3 化学药品溶液的配制浓度应符合下列规定:
    1 使用盐酸或硫酸时,溶液的浓度不应超过3%(以有效酸计);
    2 使用碳酸钠或碳酸氢钠、氯化钙时,溶液浓度不应超过5%(以有效钠或钙计)。

条文说明

8.2.1 水质平衡所用的酸性化学药品及碱性化学药品统称为pH值调整剂。影响池水pH值的因素有:
    1 消毒剂本身的酸碱性。
        1)异氰尿酸盐是酸性消毒剂,它投加到池水中时会降低池水的pH值。虽能提高消毒效果,但会带来本规程第8.1.2条条文说明中阐述的弊病。要克服此弊病,就要提高pH值。
        2)次氯酸钠、次氯酸钙是碱性消毒剂,它们投加到水中时会提高池水的pH值,会降低消毒效果。也会带来本规程第8.1.2条条文说明中所述的弊病。要克服此弊病,就要降低pH值。
    2 原水pH值的高低。
8.2.2 本条规定了水质平衡用的各种化学药品的投加方式。
    1 水质平衡化学药品与消毒剂品种关系密切,消毒剂除消毒杀菌之外,还要在池水中保持一定的游离性余氯以防止交叉感染和突然游泳人数的增加的污染。本规程第6.3.4条规定消毒剂要连续投加。而池水pH值调整剂与消毒剂消毒效果密切相关,湿式投加有利于药品溶液与水的混合,因此,本款规定水质平衡化学药品应连续自动投加,并投加在池水加热工序单元之后消毒剂投加点之前的池水循环水管内。
    2 不同化学药品不应共用一个投加系统,是为了防止不同化学药品性能不同互相发生化学反应,以及各自投加点太近会造成不同化学药品聚集发生化学反应带来安全隐患。投加系统包括药液桶、加药泵、探测器、控制器、管道、阀门等。
    3 为防止氯消毒剂与水质平衡化学药剂发生化学反应产生氯气并进入游泳池及游乐池带来安全危害而作出的间距规定。
    4 为防止化学药品过多的进入游泳池内,给游泳者造成伤害,故本款规定加药系统应与池水循环系统联锁。
8.2.3 高浓度化学药品溶液有如下弊病:
    1 投加量不容易控制,不易与水均匀混合和目前尚无极小容量的投加泵,所以应对其进行稀释。
    2 对设备(计量泵)、管道、阀门及附件容易造成严重腐蚀或堵塞,使投加系统容易出现故障,影响池水循环净化系统的正常运行,使池水水质不易保证。而且增加了系统的维护,检修工作量。
    3 增加系统操作人员的难度,容易对其造成安全伤害。

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475