游泳池给水排水工程技术规程 CJJ122-2017
返 回
变小
变大
底 色

6.8 次氯酸钠发生器

6.8.1 次氯酸钠发生器应选用符合现行国家标准《次氯酸钠发生器安全与卫生标准》GB 28233的规定。
6.8.2 次氯酸钠发生器宜选用以电解食盐水直接牛成次氯酸钠的发生器,且所产生的次氯酸钠浓度不宜超过3%,pH值不应大于9.5,液体应清澈透明、无可见杂质。
6.8.3 制备次氯酸钠消毒剂中盐的氯化钠含量不应小于97.0%(质量分数)。卫生质量应符合现行国家标准《食品安全国家标准食用盐》GB 2721的规定,且每生成1kg有效氯的盐耗量不宜超过2.5kg。
6.8.4 次氯酸钠发生器的容量应按池水所需最大次氯酸钠量确定,且每座水池配置次氯酸钠发生器不宜少于2台。
6.8.5 次氯酸钠发生器应设有自动监控装置,并应符合下列规定:
    1 应能自动监测和控制发生器的工作状况;
    2 应具有在线监控实现次氯酸钠按需投加的功能;
    3 发生器配套储液桶中的加药泵应与池水循环水泵联锁控制运行。
6.8.6 次氯酸钠发生器制备次氯酸钠过程中所产生的氢气应用管道引至屋面外排放至大气。

条文说明

    本节是新增内容。次氯酸钠是液体消毒剂,被广泛用于卫生器具类消毒和环境类消毒。次氯酸钠消毒液分外购成品型和现场制备型。具有如下特点:
    1 次氯酸钠消毒的特点:①杀菌效果好,并具有持续消毒杀菌功能;②价格便宜,易于采购或制备;③适用于各类游泳池、水上游乐池和文艺演出池的池水消毒;④有效氯含量较低,仅为8%~12%,pH值为9.3~10;⑤不稳定,受日光、温度影响会分解降低有效氯含量;⑥易于池水中某些有机物发生反应产生不受欢迎的刺激气味。尽管它有缺点目前仍被广泛用于游泳池、水上游乐池等池水的消毒。
    2 现场制备的次氯酸钠溶液杂质少,经验成熟,次氯酸钠溶液浓度比较稳定,不存在日光、温度降解有效氯影响,故已被广泛采用。
6.8.1 现行国家标准《次氯酸钠发生器安全与卫生标准》GB 28233中规定:次氯酸钠发生器所产生的次氯酸钠消毒液可进行预防性消毒和传染病污染消毒两种类型。
    由于游泳池水与人体直接接触,为防止交叉感染,保护游泳者的健康、卫生,故本条规定游泳池、水上游乐池及文艺演出池采用的次氯酸钠发生器应符合该标准的各项规定。
    选用次氯酸钠发生器应与生产企业配合,弄清该产品是否包括储液桶和计量投加泵,如果只提供发生器,则设计应另配储液桶和计量投加泵。
6.8.2 次氯酸钠发生器的类型较多,生产的消毒剂有氯气型、气液混合型及液体型。游泳池的设备机房一般都设在地下层(当然也有例外),从安全角度出发,本条推荐优先选用直接生成次氯酸钠型。
    与酸洗成本相比不仅不会增加成本,而且没有安全隐患,故本条予以推荐。
6.8.3 规定盐耗量的目的是减少盐在池水中的含量,不使池水产生咸昧的感觉,以免对游泳运动员的竞技状态产生影响。
6.8.4 目的是保证消毒剂的不间断供应及其中一台出现故障检修时,不影响游泳池内的池水消毒和泳池的正常开放使用。
6.8.6 由于次氯酸钠发生器在制备次氯酸钠消毒剂的过程中会产生氢气和氯气,而氢气易燃烧甚至爆炸。为防止此种情况发生,本条规定应将氢气用管道引至屋面外排放至大气中。

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475