游泳池给水排水工程技术规程 CJJ122-2017
4.5 循环流量
4.5.1 池水循环净化处理系统的循环水流量应按下式计算:
式中:qc——水池的循环水流量(m³/h);
V——水池等的池水容积(m³);
αp——水池等的管道和设备的水容积附加系数,一般取1.05~1.10;
T——水池等的池水循环周期(h),按本规程表4.4.1的规定选用。
4.5.2 当不设滑道跌落池而设置滑道跌落延伸水道时,其池水循环净化的循环水量按每条滑道不应小于30m³/h计算确定。
4.5.3 滑道润滑水量应按滑道设施专业公司根据滑道形式、长度和数量计算确定。
4.5.4 当水上游乐池设置水景小品时,其功能供水量应根据水景小品形式、数量及相应的技术参数计算确定。

4.5.1 池水的循环流量与池水的循环周期有密切关联,并应适应相应的游泳池及水上游乐池的类型。它们一起构成计算循环水泵、循环管道、过滤净化设备、相关配套设施或装置规模的依据。本条采用的公式是一个经验公式。国内外工程实践证明,只要在本规程表4.4.1的规定范围内选用相应游泳池及水上游乐池的池水循环周期,是能够保证池水水质要求的,实践证明该公式是有效、可行的。故本次修订予以保留。
4.5.2 本条是参照英国《游泳池水处理和质量标准》(1999年版)提出的。它适用于高度高、坡度大的滑道不仅设跌落池而且还应设能缓解高速下滑戏水者的惯性冲力的滑道跌落延伸池,以确保下滑戏水者安全地落入水中。这种滑道一般高度超过20m,坡度超过45°,且为敞开型直滑道,所以在具体工程中还应该与滑道专业公司配合并确认。
4.5.3 滑道游乐为确保戏水者的安全,在滑道表面要保持一定厚度和连续不断的润滑水层,以保证滑水者能安全顺利地按一定的速度下滑至终点的跌落池或跌落延伸池内,不会影响后续者的下滑戏水。该润滑水量由专业公司计算提供。
4.5.4 为了增加水上游乐池的趣味性和吸引力,在休闲池内或池岸边设置一些卡通喷水动物,如水刺猬、青蛙、孔雀、飞雁、水蘑菇、儿童水滑梯、家庭水滑梯、水伞、水帘、瀑布、海豚、水枪等,以及不同高度台阶的跌水、不同形式的喷泉甚至大型瀑布等。这些水景、戏水装置,应根据不同水量要求进行组合或单独设置独立的若干组造景循环水系统,以保证优美的环境效果。其循环水量和系统分组可依据位置、数量及相应产品的技术参数确定。
目录
上节
下节
条文说明