建筑智能化系统运行维护技术规范 JGJ/T417-2017
返 回
变小
变大
底 色
搜索
19.3 系统维护
19.3.1 应每月检测、维护和校对能效监管系统的前端设备。采用远动或现场手动启/停设备,应观察中央站数据显示和系统及设备工作情况。
19.3.2 应每季检测通信链路。
19.3.3 季节转换前应对系统做试运行监测。
19.3.4 应每月分析统计数据,对比找出数据变化原因。