建筑智能化系统运行维护技术规范 JGJ/T417-2017
返 回
变小
变大
底 色

16.3 系统维护

16.3.1 宜每月检查控制器工作状况,检查内置电池。
16.3.2 宜每月检查系统通信状态。
16.3.3 宜每季度验证控制逻辑或算法。
16.3.4 宜每季度测试系统联动。
16.3.5 宜每季度测检校正传感器和执行器。
条文说明
16.3.4 系统联动测试,按建筑所在地区不同,宜在季节转换前进行。测试内容包括自动控制、监测准确性、舒适性控制、节能控制、联动控制、报警控制。