建筑智能化系统运行维护技术规范 JGJ/T417-2017
返 回
变小
变大
底 色

14.3 系统维护

14.3.1 宜每月用中性洗涤剂和湿布清洁对讲机机壳。
14.3.2 长时间不使用的电池应每月充放电1次。
14.3.3 应定期检测天线发送和接收信号是否正常;应每季度检查室外天线防雷与接地情况。
14.3.4 应巡检分布天线系统连接情况。
条文说明
14.3.1 使用中性洗涤剂进行清洁,禁止使用强腐蚀性化学药剂。