建筑智能化系统运行维护技术规范 JGJ/T417-2017
返 回
变小
变大
底 色
搜索
10.4 系统维修
10.4.1 维修扬声器时禁止带电操作。
10.4.2 广播设备连接应在关闭电源后进行。连接完成,经检查无误后,方可依次打开设备电源。
10.4.3 系统恢复时,应先设备联调,再加负载。
10.4.4 广播系统故障时,除检查设备是否故障外,尚应依次排查是否为线路电磁干扰、线路老化、线路接地、设备接地、端接不牢和负载过大等造成的故障。
目录
上节
下节
上一节:
10.3 系统维护
下一节: