建筑智能化系统运行维护技术规范 JGJ/T417-2017
返 回
变小
变大
底 色

8.3 系统维护

8.3.1 应巡检布线桥架,确保桥架无断裂或脱落。
8.3.2 应巡检布线系统线缆、面板、配线架、跳线标签,并应将脱落的标签补全,将粘连不牢的标签固定好,更换有损伤的标签。
8.3.3 应核查配线表,核查范围包含上次维护至今的日常记录。记录应完整无缺,没有遗失或损坏。
8.3.4 应每月检测一次屏蔽系统接地状况。
8.3.5 电子配线架系统应每月一次按实际使用端口数的5%比例抽样检查其主要功能的有效性,修复发现的故障。