建筑地基基础工程施工质量验收标准 GB50202-2018
5.11 锚杆静压桩
5.11.1 施工前应对成品桩做外观及强度检验,接桩用焊条应有产品合格证书,或送有关部门检验;压桩用压力表、锚杆规格及质量应进行检查。
5.11.2 压桩施工中应检查压力、桩垂直度、接桩间歇时间、桩的连接质量及压入深度。重要工程应对电焊接桩的接头进行探伤检查。对承受反力的结构应加强观测。
5.11.3 施工结束后应进行桩的承载力检验。
5.11.4 锚杆静压桩质量检验标准应符合表5.11.4的规定。
5.11.4 锚杆静压桩质量检验标准应符合表5.11.4的规定。
表5.11.4 锚杆静压桩质量检验标准


注:1 接桩项括号中为采用二氧化碳气体保护焊时的数值;
2 l为两节桩长(mm)。
2 l为两节桩长(mm)。
条文说明
5.11.2 按照现行国家标准《建筑地基基础设计规范》GB 50007的规定,锚杆静压桩验收试验用反力装置能够提供最大反力应大于2倍的锚杆静压桩承载力特征值,反力装置强度不够,将会带来巨大的安全隐患,因此应对反力装置加强监测。
目录
上节
下节
条文说明
- 上一节:5.10 刚桩
- 下一节:5.12 岩石锚杆基础