建筑地基基础工程施工质量验收标准 GB50202-2018
4.14 夯实水泥土桩复合地基
4.14.1 施工前应对进场的水泥及夯实用土料的质量进行检验。
4.14.2 施工中应检查孔位、孔深、孔径、水泥和土的配比及混合料含水量等。
4.14.3 施工结束后,应对桩体质量、复合地基承载力及褥垫层夯填度进行检验。
4.14.4 夯实水泥土桩的质量检验标准应符合表4.14.4的规定。
表4.14.4 夯实水泥土桩复合地基质量检验标准


注:D为设计桩径(mm)。
条文说明
4.14.4 夯实水泥土桩加固地基的效果,桩身强度起到决定性的作用,因此新增桩身强度作为主控项目进行检查。检查桩体夯填质量用压实系数来衡量更常用。因此把原规范主控项目桩体干密度满足设计要求修改为桩体填料平均压实系数不小于0.97。
目录
上节
下节
条文说明
- 上一节:4.13 水泥粉煤灰碎石桩复合地基
- 下一节:5 基础工程