7.5 梁枋

7.5.1 当梁枋构件的腐朽采用粘贴木块修补时,应先将腐朽部分剔除干净,经防腐处理后,用干燥木材按所需形状及尺寸制成粘补块件,以改性环氧结构胶粘贴严实,再用铁箍或螺栓紧固。如需更换时,宜选用与原构件相同树种的干燥木材制作新构件,并应预先进行防腐处理。

7.5.2 对梁枋的干缩裂缝,应按下列规定处理:

    1 当构件的水平裂缝深度 (当有对面裂缝时,用两者之和)小于梁宽或梁直径的1/3时,可采取嵌补的方法进行修整,应先用木条和耐水性胶粘剂,将缝隙嵌补粘结严实,再用两道以上铁箍或玻璃钢箍、碳纤维箍箍紧。

    2 当构件的裂缝深度超过本条第1款的限值,应进行承载能力验算。当验算结果能满足受力要求时,仍可采用本条第1款的方法修整;当不满足受力要求时,应按本标准第7.5.3条的方法进行处理。

7.5.3 当梁枋构件的挠度超过规定的限值或发现有断裂迹象时,应按下列方法进行处理:

    1 在梁下面支顶立柱;

    2 当条件允许时,采用在梁枋内埋设碳纤维板、型钢或采用其他补强方法处理;

    3 更换构件。

7.5.4 对梁枋脱榫的维修,应根据其发生原因,采用下列修复方法:

    1 榫头完整,仅因柱倾斜而脱榫时,可先将柱拨正,再用铁件拉接。

    2 当梁枋完整,仅因榫头腐朽、断裂而脱榫时,应先将破损部分剔除干净,并在梁枋端部开卯口,经防腐处理后,用新制的硬木榫头嵌入卯口内。嵌接时,榫头与原构件用改性环氧结构胶粘牢并用铁件固紧。榫头的截面尺寸及其与原构件嵌接的长度,应按计算确定。并应在嵌接长度内加箍固紧。

7.5.5 对承椽枋的侧向变形和椽尾翘起,应根据椽与承椽枋搭交方式的不同,采用下列维修方法:

    1 椽尾搭在承椽枋上时 (图7.5.5a),可在承椽枋上加一根压椽枋,压椽枋与承椽枋之间用螺栓固紧。

    2 椽尾嵌入承椽枋外侧的椽窝时 (图7.5.5b),可在椽底面附加一根枋木,枋木与承椽枋用螺栓连接,椽尾用方头钉固定于枋上。

图7.5.5 承椽枋加固及防止椽尾翘起的措施

7.5.6 角梁 (仔角梁和老角梁)梁头下垂和腐朽,或梁尾翘起和劈裂,应按下列方法进行处理:

    1 梁头腐朽部分小于挑出长度1/4时,可根据腐朽情况进行修补或另配新梁头,并应做成斜面搭接或刻榫对接。接合面应采用环氧结构胶接牢固。对斜面搭接,还应加两个及以上螺栓(图7.5.6-1)或铁箍加固。

    2 当梁尾劈裂时,可采用结构胶粘接并加铁箍紧固。梁尾与檩条搭接处可采用铁件、螺栓连接 (图7.5.6-2)。

图7.5.6-1 新配角梁头的拼接方式

1—新配角梁头;2—螺栓加固;L—老角梁挑出长度

图7.5.6-2 梁尾劈裂加固

1—角梁梁尾劈裂;2—螺栓;3—U形箍

    3 仔角梁与老角梁宜采用螺栓固紧。


条文说明
7.5.1 木材腐朽对梁枋受力的影响最为严重。因此,应根据承载能力验算的结果选择整修的方法。贴补的方法只能对木梁剩余的完好截面的工作起到改善的作用。同时,为了使贴补部分不再感染菌害,灭菌防腐处理也同等重要。若不对剩余的完好部分妥加药剂防腐,则时隔不久,又会重新出现腐朽问题。
7.5.2 木梁中干缩裂缝的嵌补加箍修整,主要是为了防止生物和水分侵入以及裂缝开展。
7.5.3 在本条提出的三种措施中,只有迫不得已时,才考虑更换构件。即使采取了这一措施,也应把残件妥善地保存起来,以期将来科学技术有了新的发展,还能将其复原。
7.5.4 新配榫头不容易拼接牢固,可借鉴过去一些胶合工厂所采取的保证加工质量的措施,例如:采用韧性好,无缺陷,又易胶粘的树种木材制作;
    1 精细加工榫头与榫槽,并防止油污沾染,以保证两者密合并粘牢。
    2 选用改性环氧结构胶粘结。涂胶拼合后,应立即用螺栓(或钉子)加压,以保证粘结质量与强度。若用钉子加压,其位置应避开螺栓孔位,以免安装螺栓时需取掉钉子。
    3 螺栓间距及钉距应符合现行国家标准《木结构设计标准》GB50005的要求,以防钻孔或钉钉时引起木材劈裂。
7.5.5 承椽枋偏心受力和檩条容易向外滚动,常常引起该枋扭闪和椽尾翘起。本条提出了两种处理措施,供不同构造的情况使用。
7.5.6 角梁位于古建筑翼角处,因其悬挑长度大、受力大并易受风雨侵蚀,经常出现梁头下垂、腐朽或梁尾折断等残损现象,影响古建筑的安全和正常使用。