建筑与小区管道直饮水系统技术规程 CJJ/T110-2017
返 回
变小
变大
底 色

12.2 室外管网和设施维护

12.2.1 应定期巡视室外埋地管网及架空管网线路,管网沿线应无异常情况,应及时消除影响输水安全的因素。
12.2.2 应定期检查阀门井,井盖不得缺失,阀门不得漏水,并应及时补充、更换。
12.2.3 应定期检测平衡阀工况,出现变化应及时调整。
12.2.4 应定期分析供水情况,发现异常时应及时检查管网及附件,并排除故障。
12.2.5 当发生埋地管网及架空管网爆管情况时,应迅速停止供水并关闭所有楼栋供回水阀门,从室外管网泄水口将水排空,然后进行维修。维修完毕后,应对室外管道进行试压、冲洗和消毒,并应符合本规程第11.1节和第11.2节的规定后,才能继续供水。

条文说明

12.2.1 要求经常巡视检查管路沿线地面情况,如发现有施工活动危及管网时,应及时提醒有关方注意保护直饮水管网。
12.2.2 管网阀门漏水、生锈应及时检修、更换.以免影响管网水质;阀门井盖出现破损、丢失应及时更换,以防出现意外。
12.2.3 管网中设置平衡阀,主要是用于当管网循环回流时,调节各节点回流量和压力的平衡,以确保管网中的水能充分回流,从而确保供水水质的安全性。所以应定期检测平衡阀的工况,出现变化时对其设定参数及时进行调整。
12.2.4 在相同的时段和季节有一定的规律性,如果供水情况出现异常,如短时间内供水量突然增大并且不回落,应及时对室外管网进行渗漏检查,并采取措施排除故障,保证安全供水。
12.2.5 埋地管网爆管时,管网中会进入大量泥砂等杂质,污染管网水质,应迅速采取抢修措施,立即停止供水并关断所有楼栋供、回水阀门,避免杂质进入室内管网,进而损坏水表。并在爆管处挖好检修坑,用水泵将泥水排掉,在保证泥水不会流入管网的情况下,从室外管网泄水口将管网排空,然后进行维修。维修完毕后,对室外管网进行大量冲洗,直至水质检测达标后方可恢复供水。

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475