11.1 管道试压

11.1.1 管道安装完成后,应分别对室内及室外管段进行水压试验。水压试验必须符合设计要求。不得用气压试验代替水压试验。
11.1.2 当设计未注明时,各种材质的管道系统试验压力应为管道工作压力的1.5倍。且不得小于0.60MPa。暗装管道应在隐蔽前进行试压及验收。
11.1.3 金属管道系统在试验压力下观察10min,压力降不应大于0.02MPa。降到工作压力后进行检查,管道及各连接处不得渗漏。
11.1.4 水罐(箱)应做满水试验。