钢结构加固设计标准 GB51367-2019
9.4 设计对管内新填混凝土施工的要求
9.4.1 混凝土浇筑之前,应配合混凝土浇筑方法在原钢管构件上选定合适位置开混凝土浇筑口和排气孔,待混凝土浇筑完毕后,应再将浇筑口和排气孔补焊封闭。当负荷较大时,应考虑开口或开孔对被加固件的截面削弱的影响,并采取加强措施。
9.4.2 管内混凝土浇筑可根据实际情况采用常规浇捣法、泵送顶升浇筑法或自密实免振捣法施工;当采用泵送顶升浇筑法或自密实免振捣法浇筑混凝土时,宜根据现行国家标准《钢管混凝土结构技术规范》GB 50936的有关规定加强浇筑过程控制。
9.4.3 内填混凝土钢管构件中的混凝土宜采用无收缩混凝土。混凝土的配合比,除应满足强度指标外,尚应控制混凝土坍落度。混凝土配合比应根据混凝土的设计强度等级计算,并通过试验确定。对泵升浇筑法,混凝土配合比尚应符合可泵性规定。
9.4.1~9.4.3 本节给出的常规浇捣法、泵送顶升法或自密实免振捣法等3种混凝土浇筑方法是目前国内钢管混凝土工程施工中较为成熟的方法。随着施工技术的发展,在工程实践中钢管混凝土的施工工艺将会有所不同,但无论采用哪种工艺,都要保证内填混凝土的强度和混凝土的密实度,以及混凝土与钢管壁的粘结强度。
目录
上节
下节
条文说明
- 上一节:9.3 方形钢管构件加固计算
- 下一节:10 预应力加固法