钢结构加固设计标准 GB51367-2019
8.3 构造规定
8.3.1 采用外包钢筋混凝土加固法时,混凝土强度等级不应低于C30;外包钢筋混凝土的厚度不宜小于100mm。
8.3.2 外包钢筋混凝土内纵向受力钢筋的两端应有可靠的连接和锚固。
8.3.3 采用外包钢筋混凝土加固时,对于过渡层、过渡段及钢构件与混凝土间传力较大部位经计算需要在钢构件上设置抗剪连接件时,宜采用栓钉。
8.3.4 除本标准规定的构造要求外,钢筋混凝土部分的其他构造尚应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的有关规定。
8.3.1 外包钢筋混凝土厚度的规定是保证型钢结构构件耐火性、耐久性,并保证钢构件不产生局部压屈的重要条件。同时还需要考虑施工方便,能使混凝土浇筑密实。因此外包钢筋混凝土厚度不宜太小。
8.3.2 为保证力的可靠传递,纵向受力钢筋两端应有可靠的连接和锚固,柱下端应深入基础并应满足锚固要求;其上端应穿过楼板与上层节点连接或在屋面板处封顶锚固。此外为保证外包混凝土与型钢构件的共同工作,防止外包混凝土过早剥落而导致承载力降低,因此构件中应按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的要求配置箍筋;同时在端部塑性铰区的箍筋宜采用焊接封闭箍筋,并且尚应加密配置。
8.3.3 采用外包钢筋混凝土加固钢构件的截面设计是按叠加原理,在计算中并未要求钢构件与混凝土共同作用,一般不需要设抗剪连接件。对过渡层、过渡段、型钢构件与混凝土间传力较大部位,为保证型钢构件与外包混凝土间的传力可靠和共同受力,仍宜设置抗剪连接件。由于目前抗剪连接件通常采用栓钉,因此本标准中关于抗剪连接件的设置,均按采用栓钉确定。
