钢结构加固设计标准 GB51367-2019
返 回
变小
变大
底 色

6.5 构造规定及设计对施工要求

6.5.1 负荷状态下进行钢结构加固时,应制定详细的加固工艺过程和技术条件,其所采用的工艺应保证加固件的截面因焊接加热、附加钻、扩孔洞等所引起的削弱不致产生显著影响,并应按隐蔽工程进行验收。
6.5.2 采用螺栓或铆钉连接方法增大钢结构构件截面时,加固与被加固板件应相互压紧,并应从加固件端部向中间逐次做孔和安装、拧紧螺栓或铆钉,且不应造成加固过程中截面的过大削弱。
6.5.3 增大截面法加固有2个以上构件的静不定结构时,应首先将加固与被加固构件全部压紧并点焊定位,并应从受力最大构件开始依次连续地进行加固连接。
6.5.4 当采用增大截面法加固开口截面时,应将加固后截面密封,以防止内部锈蚀;加固后截面不密封时,板件间应留出不小于150mm的操作空间,用于日后检查及防锈维护。

条文说明
6.5.1 负荷下加固钢构件时,常需进行焊接,开、扩螺栓孔洞。此时必须制定合理的施工工艺,保证构件在施工过程中有足够的承载力,以免加固施工中发生工程事故。对加固后不便于检查质量并影响结构承载能力的施工过程中的结构状况,尚应详细记录并作为隐蔽工程进行验收,以保证加固效果。
6.5.3 本条特别强调了对有2个以上构件组成的静不定结构(框架、连续梁等)进行加固时,应先点焊定位,使结构初成整体,再从受力最大的构件开始,逐次焊接,以便结构能较自由变形,减少焊接残余应力。

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475