钢结构加固设计标准 GB51367-2019
返 回
变小
变大
底 色

5.1 一般规定

5.1.1 当采用改变结构体系的加固方法时,可根据实际情况和条件,采用改变荷载分布方式、传力途径、节点性质、边界条件、增设附加杆件、施加预应力或考虑空间受力等措施对结构进行加固。
5.1.2 改变结构体系的加固设计,除应考虑结构、构件、节点、支座中的内力重分布与二次受力外,尚应考虑新体系对相关部分的地基基础和结构造成的影响。
5.1.3 采用调整内力的方法加固结构时,应在加固设计图中规定调整应力或位移的限值及允许偏差,并应规定其监测部位及检验方法。
5.1.4 采用增设支点的方法改变结构体系时,应根据被加固结构的构造特点和工作条件,选用刚性支点加固法或弹性支点加固法。
5.1.5 采用预应力进行改变结构体系的加固时,其设计应符合本标准第10章的规定。
5.1.6 采用改变结构体系加固法时,其设计应与施工紧密配合;未经设计允许,不得擅自修改设计对施工的要求。
 
条文说明
5.1.1 通过改变结构体系或计算图形来达到加固的目的,通常是较为有效而经济的加固途径。本标准根据国内外工程实践经验并参照国外资料,提出了几种改变结构体系的加固方法,主要是通过改变传力途径、荷载分布、节点性质、边界条件、增设附加构件或支撑、施加预应力、考虑空间协同工作等手段,改变结构体系或计算图形,以调整原结构内力,使结构按设计要求进行内力重分配,从而达到加固的目的。
5.1.2 本条指出改变结构计算图形可能对相关的结构(包括基础、构件、节点)和支座的使用状态和承载能力产生影响,因此加固设计时,除应对被直接加固结构进行承载能力和正常使用极限状态的计算外,尚应对相关结构和地基基础进行必要的验算。对有影响的部位应采取切实可行的增强措施,以保证其安全。
5.1.3 调整内力可能影响结构的承载能力、刚度和使用功能。因此,采用这种方法加固钢结构时,应在加固设计中规定调整内力(应力)值或位移(应变)值的允许幅度和偏差,以及其监测位置和检验方法。
5.1.6 改变结构体系所要达到的加固目的,在很大程度上需通过合适的施工程序和巧妙的施工方法来实现,而且施工方法正确与否也影响结构的受力状态。为了准确地实现加固设计的意图及保证安全可靠,本条特别强调设计应与施工紧密配合,且未经设计许可,不得擅自修改施工方法和施工程序。

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475