工程隔振设计标准 GB50463-2019
返 回
变小
变大
底 色

6.1 一般规定

6.1.1 屏障隔振设计应符合下列规定:
    1 主动隔振设计时,应具备下列资料:
        1)振源基础类型、尺寸、埋深及平面位置;
        2)振源的扰力类型、扰力值、作用点位置、干扰频率范围及主要干扰频率;
        3)场地岩土工程勘察报告;
        4)地基动力特性测试报告。
    2 被动隔振设计时,应具备下列资料:
        1)隔振对象的容许振动标准;
        2)场地岩土工程勘察报告;
        3)地基动力特性测试报告;
        4)场地环境振动测试及分析报告。
6.1.2 屏障隔振设计宜采用动力仿真计算。
6.1.3 屏障隔振施工后,应对正常工作条件下的振动进行测试,检验屏障隔振效果是否满足设计要求,振动测试应符合现行国家标准《地基动力特性测试规范》GB/T50269的有关规定。
条文说明
6.1.1 本条列出了进行屏障主动隔振与被动隔振设计所需资料。
6.1.2 本条规定对隔振设计方案,宜通过动力仿真设计分析计算,评估隔振效果是否符合要求。隔振效果没有达到预期目标的,有必要进行隔振设计参数的调整或者采用其他隔振方法。
6.1.3 本条给出了屏障隔振效果的检验要求,屏障隔振设计需要进行屏障施工前后两次试验,检验隔振效果是否满足设计要求。