工程隔振设计标准 GB50463-2019
返 回
变小
变大
底 色

2.2 符号

2.2.1 作用和作用效应:
    Fx——作用在隔振体系质量中心处沿x轴向的扰力值;
    Fy——作用在隔振体系质量中心处沿y轴向的扰力值;
    Fz——作用在隔振体系质量中心处沿z轴向的扰力值;
    Mx——作用在隔振体系质量中心处绕x轴的扰力矩值;
    My——作用在隔振体系质量中心处绕y轴的扰力矩值;
    Mz——作用在隔振体系质量中心处绕z轴的扰力矩值;
    u——振动位移;
    v——振动速度;
    a——振动加速度;
    ux——隔振体系质量中心处沿x轴向的振动位移;
    uy——隔振体系质量中心处沿y轴向的振动位移;
    uz——隔振体系质量中心处沿z轴向的振动位移;
    uφx——隔振体系质量中心处绕x轴旋转的振动角位移;
    uφy——隔振体系质量中心处绕y轴旋转的振动角位移;
    uφz——隔振体系质量中心处绕z轴旋转的振动角位移;
    uox——支承结构或基础处产生的沿x轴向的振动位移;
    uoy——支承结构或基础处产生的沿y轴向的振动位移;
    uoz——支承结构或基础处产生的沿z轴向的振动位移;
    uoφx——支承结构或基础处产生的绕x轴旋转的振动角位移;
    uoφy——支承结构或基础处产生的绕y轴旋转的振动角位移;
    uoφz——支承结构或基础处产生的绕z轴旋转的振动角位移。
2.2.2 计算指标:
    Kx——隔振器沿x轴向总刚度;
    Ky——隔振器沿y轴向总刚度;
    Kz——隔振器沿z轴向总刚度;
    Kφx——隔振器绕x轴抗扭总刚度;
    Kφy——隔振器绕y轴抗扭总刚度;
    Kφz——隔振器绕z轴抗扭总刚度;
    ω——干扰圆频率;
    ωnx——隔振体系沿x轴向的无阻尼固有圆频率;
    ωny——隔振体系沿y轴向的无阻尼固有圆频率;
    ωnz——隔振体系沿z轴向的无阻尼固有圆频率;
    ωnφx——隔振体系绕x轴旋转的无阻尼固有圆频率;
    ωnφy——隔振体系绕y轴旋转的无阻尼固有圆频率;
    ωnφz——隔振体系绕z轴旋转的无阻尼固有圆频率;
    ζ——阻尼比;
    ζx——隔振器沿x轴向振动的阻尼比;
    ζy——隔振器沿y轴向振动的阻尼比;
    ζz——隔振器沿z轴向振动的阻尼比;
    ζφx——隔振器绕x轴旋转振动的阻尼比;
    ζφy——隔振器绕y轴旋转振动的阻尼比;
    ζφz——隔振器绕z轴旋转振动的阻尼比;
    Es——隔振材料的静弹性模量;
    Ed——隔振材料的动弹性模量;
    [u]——容许振动位移;
    [v]——容许振动速度;
    [a]——容许振动加速度;
    [τ]——容许剪应力;
    m——隔振体系的总质量;
    f——隔振体系的频率。
2.2.3 几何参数:
    Jx——隔振体系绕x轴的转动惯量;
    Jy——隔振体系绕y轴的转动惯量;
    Jz——隔振体系绕z轴的转动惯量。
条文说明
2.2.1~2.2.3 本节中采用的符号是按现行国家标准《工程振动术语和符号标准》GB/T51306、《工程结构设计通用符号标准》GB/T50132的规定,并结合本标准的特点编写的。