工业设备及管道绝热工程施工质量验收标准 GB/T50185-2019
返 回
变小
变大
底 色

5 固定件和支承件施工质量验收

5.0.1 本章应用于绝热结构固定件和支承件的施工质量验收。
I 主控项目
5.0.2 固定件及支承件的材质、品种和规格应符合设计要求。
    检验方法:检查材料的质量证明书或现场抽样的性能检测报告,核对材料的品种和规格。
5.0.3 固定件不得穿透保冷层。
    检验方法:观察检查。
5.0.4 设备及管道经热处理后的部位不应焊接固定件和支承件。
    检验方法:观察检查。
5.0.5 固定件和支承件的位置应避开设备及管道的焊缝、法兰和阀门。
    检验方法:观察检查。
5.0.6 当采用碳钢制作的固定件或支承件在不锈钢设备及管道上焊接时,应加焊不锈钢垫板。
    检验方法:观察检查。
5.0.7 当绝热层使用抱箍式支承件时,宜设置隔垫。
    检验方法:观察检查和检查施工自检记录。
II 一般项目
5.0.8 固定件的安装应牢固、垂直,间距应均匀,长短应一致,自锁紧板不得向外滑动,固定件安装应符合设计要求,当设计无要求时,应符合表5.0.8的规定。
5.0.8固定件的安装应牢固、垂直,间距应均匀,长短应一致,自锁紧板不得向外滑动,固定件安装应符合设计要求,当设计无要求时,应符合表5.0.8的规定.
    检验方法:观察和尺量检查。
5.0.9 支承件的安装应牢固,位置设置应正确,间距和宽度应符合设计要求,当设计无要求时,应符合表5.0.9的规定。
5.0.9支承件的安装应牢固,位置设置应正确,间距和宽度应符合设计要求,当设计无要求时,应符合表5.0.9的规定.
    检验方法:观察和尺量检查。
 

条文说明
5.0.1 本条明确了本章的适用范围,固定件和支承件在绝热结构中起着定位、固形、抗震、载荷、分层等方面的作用。
I 主控项目
5.0.2 绝热结构中常用的固定件和支承件包括钩钉、销钉、螺杆、托架、浮动环和支撑环等。
5.0.3 保冷材料完好是保证使用寿命,达到预计节能效果的前提。金属固定件穿透保冷层将使湿气由此渗人保冷内层,出现结冰现象而损坏保冷结构,影响保冷效果,故将其列为主控项目。
5.0.4、5.0.5 条文规定了固定件和支承件安装位置应注意的要求。
5.0.6、5.0.7 这两条系修改后条文。设置垫板及隔垫主要是为了防止金属直接接触产生热桥及由于设备及管道与绝热材料热膨胀系数的差异而损坏绝热结构。同时也为了避免两种不同电位差的金属产生接触腐蚀,故将其列为主控项目。
II 一般项目
5.0.8 自锁紧板是一种固定软质或半硬质材料绝热层的圆形或方形钢制固定件。它具有特制的中心孔,套人与之配合使用的销钉、钩钉的顶部,借助于孔缘的摩擦阻力,只能向里移动而不能向外移动。修订后表5.0.8中的数据和现行国家标准《工业设备及管道绝热工程设计规范》GB50264的要求相一致。
目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475