厨房设备灭火装置 XF498-2012
返 回
变小
变大
底 色

6.9 驱动气体贮存容器组件耐高低温性能试验

    试验在温度试验箱中进行。试验前驱动气体贮存容器组件按设计的最大充装压力充装驱动气体并读取记录其压力值。
    按下列顺序在每个温度下放置24h:
    a)装置最高使用温度±2℃;
    b)装置最低使用温度±2℃;
    c)装置最高使用温度±2℃;
    d)装置最低使用温度±2℃;
    e)装置最高使用温度±2℃;
     f)装置最低使用温度±2℃。
    上述循环试验后,将被检样品置于25℃±5℃环境中放置24d后结束该试验。
    试验后,读取被检容器组件内的压力值与试验前相比较。
目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475