厨房设备灭火装置 XF498-2012
返 回
变小
变大
底 色

6.3 装置联动试验

6.3.1 试验准备
    对照装置构成图样,目测检查装置的构成应包括所申请检验型号的全部部件,装置应处于准工作状态,灭火剂贮存容器中的灭火剂可以用水替代。
6.3.2 自动启动功能试验
    给感温器施加火灾模拟信号使装置自动启动,观察其动作情况并记录。
6.3.3手动启动功能试验
    手动启动装置,观察其动作情况并记录。该试验可与6.4灭火试验同时进行。
6.3.4机械应急启动功能试验
    手动操作机械应急操作机构启动装置,观察其动作情况并记录。该试验可与6.4灭火试验同时进行。
6.3.5 喷射性能参数试验
    在装置末端及其相邻的喷嘴附近处安装两个压力传感器,进行6.3.2及6.3.3试验的同时记录喷嘴的压力、喷射时间及喷射延迟时间。
 